有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统,有10个防火分区,在四个防火分区中间设一个报警阀间,里面放泡沫罐。问题是泡沫罐要每个报警阀各设一个,还是四个报警阀可以共用一个泡沫罐?路过的大侠们指点一下。急
有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统,有10个防火分区,在四个防火分区中间设一个报警阀间,里面放泡沫罐。
问题是泡沫罐要每个报警阀各设一个,还是四个报警阀可以共用一个泡沫罐?
路过的大侠们指点一下。急
22楼
我也遇到这个问题了,现在也是不知道咋办好
回复
23楼
你们研究的真的很多,不得不佩服。
回复
24楼
四个报警阀可以共用一个泡沫罐
回复
25楼
我需要学习,不明白!
回复
26楼
各位有图纸可以看看吗
回复
27楼
泡沫系统没研究过,路过停下看看大侠的意见,学习下ing~~D
回复
28楼
131285 发表于 2011-4-2 10:06 我收集了些资料,有别人写的论文说要一个混合器设一个罐,04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装第39页,说 …我觉得如果每个报警阀设一个罐,泡沫罐的进水可以从阀前接入也可以从阀后接入;如果多个报警阀共用一个泡沫罐,那么泡沫罐的进水必须从报警阀前接入;原因是:如果多个报警阀共用一个泡沫罐,且泡沫罐的进水分别从每个报警阀后的接入多跟进水管的话,一旦某一个报警阀后的喷头动作,势必泡沫罐内压力降低,每根进水管都会向泡沫罐供水,这样会引起其它几个报警阀误动作。除非泡沫罐每根进水管上都装电磁阀,并且与所在报警阀后的水流指示器联动,这样系统就复杂了;
回复