有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统
131285
131285 Lv.2
2011年03月23日 17:03:57
只看楼主

有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统,有10个防火分区,在四个防火分区中间设一个报警阀间,里面放泡沫罐。问题是泡沫罐要每个报警阀各设一个,还是四个报警阀可以共用一个泡沫罐?路过的大侠们指点一下。急

有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统,有10个防火分区,在四个防火分区中间设一个报警阀间,里面放泡沫罐。
问题是泡沫罐要每个报警阀各设一个,还是四个报警阀可以共用一个泡沫罐?
路过的大侠们指点一下。急
免费打赏
画图一夜
2011年05月30日 13:51:10
22楼
我也遇到这个问题了,现在也是不知道咋办好
回复
foliage8008
2011年05月31日 13:15:15
23楼
你们研究的真的很多,不得不佩服。
回复
fugui5815
2011年06月01日 10:16:28
24楼
四个报警阀可以共用一个泡沫罐
回复
gs993214
2016年10月29日 17:39:16
25楼
我需要学习,不明白!
回复
lingyi100
2017年02月09日 11:38:55
26楼
各位有图纸可以看看吗
回复
qq_1444824449321
2017年02月09日 12:02:50
27楼
泡沫系统没研究过,路过停下看看大侠的意见,学习下ing~~D
回复
cocoorange
2017年06月04日 21:56:50
28楼
131285 发表于 2011-4-2 10:06 我收集了些资料,有别人写的论文说要一个混合器设一个罐,04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装第39页,说 …我觉得如果每个报警阀设一个罐,泡沫罐的进水可以从阀前接入也可以从阀后接入;如果多个报警阀共用一个泡沫罐,那么泡沫罐的进水必须从报警阀前接入;原因是:如果多个报警阀共用一个泡沫罐,且泡沫罐的进水分别从每个报警阀后的接入多跟进水管的话,一旦某一个报警阀后的喷头动作,势必泡沫罐内压力降低,每根进水管都会向泡沫罐供水,这样会引起其它几个报警阀误动作。除非泡沫罐每根进水管上都装电磁阀,并且与所在报警阀后的水流指示器联动,这样系统就复杂了;