有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统,有10个防火分区,在四个防火分区中间设一个报警阀间,里面放泡沫罐。问题是泡沫罐要每个报警阀各设一个,还是四个报警阀可以共用一个泡沫罐?路过的大侠们指点一下。急
有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统,有10个防火分区,在四个防火分区中间设一个报警阀间,里面放泡沫罐。
问题是泡沫罐要每个报警阀各设一个,还是四个报警阀可以共用一个泡沫罐?
路过的大侠们指点一下。急
12楼
以前设计过一个,只用了一个泡沫罐,放在报警间
回复
13楼
没整过,路过,看过,学习中。现在上论坛的人少了,高手好象更少了。期待中 。。。。。。。
回复
14楼
每个报警阀设一个,必须的。水是通过报警阀后才和泡沫混合。
回复
15楼
预作用系统可以用一个泡沫液罐
回复
16楼
每个报警阀配套一个泡沫罐
回复
17楼
可以共用一个泡沫罐,动作的只有只有一个防火分区
回复
18楼
我曾经做个一个地下车库,采用喷淋泡沫联用系统,当时我设计是一个报警阀带两个或三个泡沫罐。但后来安装时厂家来人说一个报警阀只能配套一个泡沫罐,没办法只能跟着改了。我也咨询过几个厂家,回答都是一样的:一个报警阀配套一个泡沫罐。至于楼上说的一个罐接多个报警阀,愿闻其详。
回复
19楼
看原理
回复
20楼
我收集了些资料,有别人写的论文说要一个混合器设一个罐,
04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装第39页,说一个报警阀设一个罐,
泡沫罐进水是从报警阀前接入的。
建筑消防工程实用手册191页说可以几个报警阀共用一个泡沫罐,
泡沫罐进水是从报警阀前接入的。
这样我就糊涂了,
是不是报警阀设一个罐,要从报警阀前进水;
几个报警阀共用一个泡沫罐,要从报警阀后进水。
[
本帖最后由 131285 于 2011-4-3 13:48 编辑 ]
回复
21楼
最后是采用了什么办法解决的呢
回复