有搞施工的大大么 请教个问题 (急)
lzh20041220
2006年04月09日 13:15:44
只看楼主

诸位大大,小弟是搞电气施工的。第一次做工程,工程是一栋12000平米的厂房。其中附房部分的楼板除开卫生间和空调间是现浇外其他的全是预制楼板。请教下对于预制楼板如何走线,我们实际中是穿楼板孔。可是这样一来与实际图纸相差了一倍管子两倍的电线。现在到了搞决算的时候,不晓得怎么跟甲方签证。请诸位大大千万教教小弟啊?有什么具体规范的没有?!小弟感激不尽

2006年04月15日 02:07:29
12楼
施工过程,依据图纸及设计变更文件,这是原则。
设计变更文件,可以由设计院,业主下发,也可以由施工单位提出,业主或设计院确认。(变更联系单)
签证是施工过程中,因变更发生的工程量增加,或报废,由业主或监理方确认并办签证。
预制板配管,插座走版面,照明走板缝或板孔,也可以全部走板上,取决于设计,与建筑设计中的找平层厚度关联。
回复
lzh20041220
2006年04月15日 21:02:02
13楼
恩 谢谢诸位大大的热情解说 小弟万分感激!吃一堑长一智 唉 这行学的东西太多了