诸位大大,小弟是搞电气施工的。第一次做工程,工程是一栋12000平米的厂房。其中附房部分的楼板除开卫生间和空调间是现浇外其他的全是预制楼板。请教下对于预制楼板如何走线,我们实际中是穿楼板孔。可是这样一来与实际图纸相差了一倍管子两倍的电线。现在到了搞决算的时候,不晓得怎么跟甲方签证。请诸位大大千万教教小弟啊?有什么具体规范的没有?!小弟感激不尽
原来图纸是怎么设计的呀?要是和甲方关系好,可以稍稍解释下啊,或许能通融下!规范没那么具体的,好像没看见过!
回复
3楼
原来的设计是预制楼板吗,如果不是的话,你问一下土建有没有更改通知,有的话你把通知复印一份,附上你的追加工作量送到业主那里请业主签单
回复
4楼
原来的图纸是现浇的,可是土建为求省事多数改为预制楼板,电气图纸当然按照现浇楼板的情况画的图纸,但是实际做的时候与图纸差别不是一般的大!我做的时候是让他们走楼板孔.可是我们项目经理后来跟我说过他们以前做的时候是在楼板上浇注地坪的时候放管子,这样就与现浇差距不多了.小弟弟实在不懂,请问诸位搞施工的大大,遇到预制楼板到底该怎么做啊?
回复
5楼
既然没有按图施工,就要找甲方办签证,或者找设计单位出变更.
回复
6楼
现在搞签证也于是无补了 小弟只想知道遇到预制楼板的话怎么穿线走管子
盼诸位大大告之
回复
7楼
垂直楼板的,直接沿着楼板走,平行楼板的可以没楼板缝走,管子与管子之间不要交叉,实在避不了的,可以经过灯头一般每个灯头的位置,都有二到三根管,要交叉的管可从这几根中间穿过。
楼板上一般是可以直接走25MM以下的管。因为楼板的找平层可以将管子复盖。可以用铅丝从楼板缝里把管子扎整齐。从来就没有见过走楼板孔的。费工费管费线。
回复
8楼
走楼板孔是怎样的????有图看吗?谢谢.
回复
9楼
感谢教诲,其实走楼板孔的话跟你说的走楼板缝一个走法 只是为了避免损坏才走的楼板孔 如果在楼板上直接排管子的话损耗巨大(土建施工往往最后浇注找平层,因交叉施工破坏比较大) 所以具体施工极其困难
回复
10楼
还有就是小弟问过我们项目经理 他说这个基本无法签证 浪费的材料也无法算清楚 小弟也很郁闷 施工员难当啊 估计今天的奖金没有了(小弟估算了下总共浪费有一万元的材料费) 不知道别的大大怎么弄的
回复
11楼
但不知你说的是钢管还是PVC管,如果是钢管,损坏是不可能的,只要你固定好管子,管子经过板孔时,在同一板孔上,管子两边钻两个小孔用铅线扎住管子,如果PVC管,可以行将管子的两端做好,堵好管头孔,等浇找平时,跟着泥将的进度,再做楼板上的管子,我做很多年的施工,有问题的管子是有过,但极少,搞好泥水匠的关系。一般是没问题的。楼板上走管相对比现浇预埋是多点管子,不过这是正常的。至于签证问题,可以找监理协商。搞定监理一切都不是问题。现在国内的建筑监理,都是甲方请人帮乙方来骗自己的。
回复