【探讨】这样布置消火栓合适不?
lklun2031
lklun2031 Lv.2
2011年03月23日 08:34:24
只看楼主

请问,这样布置消火栓合适不?

请问,这样布置消火栓合适不?

11.jpg


QQ截图未命名.jpg

免费打赏
oh9527
2011年03月24日 09:41:27
12楼
你这是毕业设计的图吧!怎么跟我当年做毕业设计的地图那么像
刘强?
回复
昆明的云
2011年03月24日 14:09:10
13楼
给你出主意,还要下载你的图?
回复
xwjie
2011年03月24日 14:11:25
14楼
中间走廊,两边房间,消防栓最好布置在走廊,看不清图中尺寸,间距25m左右为宜,应该没问题。
回复
linaijing2009
2011年03月24日 15:08:00
15楼
首层左边部分不能满足两股充实水柱同时到达的要求;消火栓立管及栓尽量隐蔽,力求美观,不要乱放;底层环网上缺少阀门,翻规范看下
回复
水水水12345
2011年03月24日 16:15:06
16楼
看不出来尺寸啊
回复
ydytf123
2011年03月24日 17:08:51
17楼
绝对是毕业设计,都乱做来着,出来后你就知道。- -
回复
a544136
2011年03月24日 17:12:48
18楼
额...一般保护半径是25m吧
回复
zhangmouse
2011年03月24日 18:50:54
19楼
我取保护半径一般是23米
回复
wan049049
2011年03月25日 14:58:30
20楼
如果是库房,可以用一支充实水柱达到同层内任何部位,其它的民用建筑就得两支充实水柱,这是我们课本上的……
回复
czb513
2011年03月25日 18:18:44
21楼
可能部分满足不了两柱水柱 的要求
回复

相关推荐

APP内打开