请问,这样布置消火栓合适不?

请问,这样布置消火栓合适不?

11.jpg


QQ截图未命名.jpg

免费打赏
lklun2031
2011年03月23日 08:38:43
2楼
这是CAD图
这是CAD图
回复
lsl040520
2011年03月23日 13:54:23
3楼
没看懂啊,y
回复
lsl040520
2011年03月23日 13:54:57
4楼
有没有人可以教一下啊,谢谢
回复
zt_email
2011年03月23日 14:18:59
5楼
在图上量一下消火栓保护距离够不够,也就是每层的任一部位是否能有两股消火栓充实水柱保护。保护距离你按28米拉吧,记得是折线距离,也就是要考虑墙的转角,进门转角等。
在保护距离满足的条件下力求美观,立管尽量设在墙角,柱角,不要影响门窗的开关,也不要像你的图中那样放在一段墙的中间,既影响房间的使用又不美观
回复
sccj1987
2011年03月23日 15:17:31
6楼
查查规范吧
回复
gujunwei2010
2011年03月23日 16:35:33
7楼
来看看,我也不知道
回复
chqgood
2011年03月23日 16:37:03
8楼
我也不知道我也不知道我也不知道我也不知道
回复
璞中有玉
2011年03月23日 16:55:19
9楼
从你截的图中看。六层上面一根立管接出2个消火栓,貌似不妥吧!一层的消火栓也不够,建议增加消火栓。
回复
yin-yunlan
2011年03月23日 17:18:10
10楼
很显然,不能满足两股水柱同时到达任何部位。
回复
qianmianfox
2011年03月24日 08:45:31
11楼
图太小 看不太清楚
消火栓布置 要保证每个点有两股水能到达