2楼
这是CAD图
这是CAD图
回复
3楼
没看懂啊,y
回复
4楼
有没有人可以教一下啊,谢谢
回复
5楼
在图上量一下消火栓保护距离够不够,也就是每层的任一部位是否能有两股消火栓充实水柱保护。保护距离你按28米拉吧,记得是折线距离,也就是要考虑墙的转角,进门转角等。
在保护距离满足的条件下力求美观,立管尽量设在墙角,柱角,不要影响门窗的开关,也不要像你的图中那样放在一段墙的中间,既影响房间的使用又不美观
回复
6楼
查查规范吧
回复
7楼
来看看,我也不知道
回复
8楼
我也不知道我也不知道我也不知道我也不知道
回复
9楼
从你截的图中看。六层上面一根立管接出2个消火栓,貌似不妥吧!一层的消火栓也不够,建议增加消火栓。
回复
10楼
很显然,不能满足两股水柱同时到达任何部位。
回复
11楼
图太小 看不太清楚
消火栓布置 要保证每个点有两股水能到达
回复