1600KVA变压器,已知高压侧月用电量224880度,怎么计算变压器负载率,需用常数0.5,月生产27天
1600KVA变压器,已知高压侧月用电量224880度,怎么计算变压器负载率,需用常数0.5,月生产27天
2楼
依高压侧月用电量来计算负载率是不合理的吧!一天二十四小时的负载率是有变化的吧?
负载率可以以变压器运行时的电流参数来判定变压器的负载率。
回复
3楼
怎么回的人这样少呀,是不是表达不清楚
回复
4楼
如果以电量来计算的话,此变压器的负荷率约为:
224880/720*1600≈0.195208
也就是百分之二十吧!
回复
5楼
应该是这么算的吧
回复
6楼
电力部门采用高压计量与用户端的用电量是有出入的,他要加线损的系数。我们计算用电一般测变压器输出端,也就是低压配电有运行电流计算。
P=I*V*1.732*功率因数
回复
7楼
月生产25天,1天生产7个小时
回复
8楼
月生产25天,1天生产7个小时
回复
9楼
这个问题我也不明白,期待解决
回复
10楼
最多也就是80%吧,这只是简单算。我也认为你用高压侧月用电量来计算负载率不是很合理的。
回复
11楼
对与变压器来说 它是24小时运转的,你的电机功率可以那么算 归算到变压器 就得24小时了
回复