室外污水管线埋深
chinasun0202
2011年03月20日 10:18:22
只看楼主

室外污水管线 埋设在草坪下面 那么这里最小覆土多大呢?规范上好像只在道路下覆土深度 ,要是在草坪下不过车 应该可以小点吧请教各位高手哈!!

室外污水管线 埋设在草坪下面 那么这里最小覆土多大呢?
规范上好像只在道路下覆土深度 ,要是在草坪下不过车 应该可以小点吧
请教各位高手哈!!
免费打赏
刘巍
2011年03月20日 10:59:02
2楼
这个技术措施有明确的说法啊,草地下可以做到0.5,估计你工作时间短吧,要多看看技术措施啊,里面很多好东西
回复
重新从心出发
2011年03月26日 14:24:39
3楼
草坪下,埋设深度要考虑几个因素:
①冻土深度;
②草坪上有没有树木有树木的话要留有树木根茎的下探要留有余地;
③会不会远期改造为场地或路面;
④有没有支管接入,有的话考虑支管接入的标高;
⑤埋设较浅污水应满足检查井的砌筑的最小深度
回复
liyubin77
2011年03月29日 08:46:48
4楼
同意楼上的观点
回复