我是甲方,需要把将工地的临时用水送到红线以内,我的做法是这样:根据计算,选择等你DN100的管道,在市政管网处接一个水表,然后将水送到工地,在末端在安装一个阀门,并做一个阀门井,管道埋设深度为80.我这样做可以吗,水表是市政公司给配吗?都在哪些地方需要安装阀门,安装球阀还是闸阀,因为我没做过,所以详细的东西不懂,麻烦高手详细的告诉我怎么做,包括阀门井,以及选用什么材质的管道,是PPR还是镀锌钢管。谢谢!
我是甲方,需要把将工地的临时用水送到红线以内,我的做法是这样:根据计算,选择等你DN100的管道,在市政管网处接一个水表,然后将水送到工地,在末端在安装一个阀门,并做一个阀门井,管道埋设深度为80.我这样做可以吗,水表是市政公司给配吗?都在哪些地方需要安装阀门,安装球阀还是闸阀,因为我没做过,所以详细的东西不懂,麻烦高手详细的告诉我怎么做,包括阀门井,以及选用什么材质的管道,是PPR还是镀锌钢管。谢谢!
12楼
去市政找个近点的接口,报个水表,用镀锌钢管(施工不至于被压坏)引到自己工地,做个阀门(蝶阀,有调节功能)
回复
13楼
临时用水而已,又不是正式工程。
水表前归自来水集团,表后由施工单位自己做
焊接钢管、镀锌钢管随意
回复
14楼
施工是由自来水公司搞,管材可以用PE或球墨铸铁管,水表是自来水公司安装,但是都要你们出钱
回复
15楼
大家,学习学习!
回复
16楼
一般都是自来水公司设计施工
回复
17楼
先去自来水公司开户,由自来水公司安装水表和闸阀,表后管道由用户自己负责,随便什么材质都可以,只要自来水到工地就可以了
回复
18楼
楼上说非常对。
回复
19楼
PE管或者镀锌钢管都可以,0.8米的覆土已经满足规范要求,如果管道上方有重型车碾过的话还是选择镀锌钢管作为临时管好些。阀门使用闸阀就行。开口接表需申报自来水公司,那个收费有点贵,可以走些歪径,叫某些有能耐的人帮搞
回复
20楼
这个东西你自己做不了主的 ,要到规划部门去报建,还要协调水务公司施工,手续复杂!
回复
21楼
报自来水公司就行了,我们这边的情况是向自来水公司申请,他们会报价和安装
回复