我是甲方,需要把将工地的临时用水送到红线以内,我的做法是这样:根据计算,选择等你DN100的管道,在市政管网处接一个水表,然后将水送到工地,在末端在安装一个阀门,并做一个阀门井,管道埋设深度为80.我这样做可以吗,水表是市政公司给配吗?都在哪些地方需要安装阀门,安装球阀还是闸阀,因为我没做过,所以详细的东西不懂,麻烦高手详细的告诉我怎么做,包括阀门井,以及选用什么材质的管道,是PPR还是镀锌钢管。谢谢!
我是甲方,需要把将工地的临时用水送到红线以内,我的做法是这样:根据计算,选择等你DN100的管道,在市政管网处接一个水表,然后将水送到工地,在末端在安装一个阀门,并做一个阀门井,管道埋设深度为80.我这样做可以吗,水表是市政公司给配吗?都在哪些地方需要安装阀门,安装球阀还是闸阀,因为我没做过,所以详细的东西不懂,麻烦高手详细的告诉我怎么做,包括阀门井,以及选用什么材质的管道,是PPR还是镀锌钢管。谢谢!
22楼
管道材质,要考虑抗压要求,而且临时工程,地块本身还没处理完毕,临时用水埋七八百深,没什么必要。
回复
23楼
选择的管径应该满足使用要求,但是最好一次到位,省着以后还得开口。
回复
24楼
自己干啊?你那块表不经自来水公司审批施工用水指标就安装,也不用自来水公司指定的表(人家说你这块表不准咋办),人家能同意你按这个表交水费?
回复
25楼
比较麻烦。。。
回复
26楼
p wh 这个太简单了
回复
27楼
如果水务公司已经把水表和总阀都装好了,那你就安排施工单位从表后面接管子引到工地里不就行了吗?如果很远,地形又较复杂,最好用镀锌钢管焊接,这样不容易被破坏,要是过路,一定要埋深一些,起码七八十公分吧。到工地后如果有几家总包单位都要用水,那好,在准备分支的地方做一个大的水表井,有几家单位就装几块表,然后就可以让各家总包单位自己来接水了,这样做你以后抄水表很方便,不要满工地跑了,水管坏了他们自己也会抓紧修了,呵呵。记住,水务公司的水表后到你们工地这一段管子、井、阀、水表可能要甲方出钱的,分表之后的管子就是各总包单位自己花钱自己接啦,管他用什么管子呢。
如果水务公司的水表还没装,赶快去申请报装吧,要不小一笔费用哦!
回复
28楼
管径你可以咨询自来水公司 他们一般都有经验 但是市政引入管不宜过小 因为将来正式通水你也可以用这个开口 如果另外开的话 要又要收一次开挖费 不划算 水表前后都要装阀门的 表后装止回阀 水表装伸缩器 管材用钢管即可(这个一般由自来水公司决定)
回复
29楼
施工是由自来水公司搞,管材可以用PE或球墨铸铁管,水表是自来水公司安装,但是都要你们出钱,——确实
回复