我公司有上百台30KW风机,全部采用星三角起动。现在由于生产工艺要求需要对整个车间进行自动化改造,且需要对引风机的风量进行定量控制以提高成品率和产量,但是必须保持风压恒定。经讨论有两种方案: 方案一:增加一个30KW变频器,用于控制风机,可以很方便的进行自动化控制,而且可以节能。但问题也出来了,这样做的话风量可以控制,但同时风压也改变了。 方案二:在风机主管道上加装流量计和差压变送器。风机主管道为DN200
我公司有上百台30KW风机,全部采用星三角起动。现在由于生产工艺要求需要对整个车间进行自动化改造,且需要对引风机的风量进行定量控制以提高成品率和产量,但是必须保持风压恒定。经讨论有两种方案:
方案一:增加一个30KW变频器,用于控制风机,可以很方便的进行自动化控制,而且可以节能。但问题也出来了,这样做的话风量可以控制,但同时风压也改变了。
方案二:在风机主管道上加装流量计和差压变送器。风机主管道为DN200
哪种方案合适,或者有更好的方案,请高手指点,不甚感激。
发几张图片:
[
本帖最后由 linxin406 于 2011-3-19 22:17 编辑 ]
2楼
方案二需要方案一来达到,一起做吧。
回复
3楼
用方案二,加plc控制变频器,就能自动调节。
回复
4楼
风机要想控制转速就肯定要装变频器控制。
“需要对引风机的风量进行定量控制以提高成品率和产量,但是必须保持风压恒定。”可以用风压传感变送器传输信号至PLC控制变频风机转速。
所以两个方案同时实行才好。
回复
5楼
用LZ二方案一和方案二,同时采用plc控制。采用变频器后,不能用普通电机,要用变频电机。
回复
6楼
方案一吧,应该可以解决问题
回复
7楼
我也正在找这方面的方案请高手指点
回复
8楼
改变风机的转速必然改变风压,要想风压不变只改变流量,最好用方案二,在风机主管道上加装蝶阀和流量计,采用PLC和流量计的馈出信号来控制蝶阀的开度,起到控制流量的作用。
回复
9楼
通过PID调节器分别控制变频器和蝶阀就可以实现,当然还得在管道上加装远传差压变送器和流量计。
回复
10楼
我也正在找这方面的方案请高手指点
回复
11楼
厂房是钢结构的还是水泥现浇 ?主要做法是在基础上做好接地 小于4欧姆楼梯只要和主接地钢精相连就可以了
回复