空调水泵的扬程计算和如何合理加装增压泵
mwq1973
mwq1973 Lv.2
2006年04月06日 23:17:23
来自于中央空调
只看楼主

一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.

一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域.
能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.
问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序?
请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的联系电话是13957371348 孟 邮箱:mwqxs@yahoo.com.cn ,我在风景秀美的乌镇水乡,现在从事的是乌镇景区的二期开发,假如你能有把握帮我解决这个问题,我请你到乌镇来旅游,并带你先睹二期景区为快!

1144336630725.JPG

免费打赏
张三
2006年04月07日 14:19:10
12楼

说“19米肯定不够”的理由?
回复
张三
2006年04月07日 14:21:01
13楼

同样请你用数据说明为什么“从提供的数据来看,扬程应该是不够的.”?
回复
张三
2006年04月07日 14:54:48
14楼

如果末端和控制阀各以3~4米水阻计算,只要你对干管的平均比摩阻有所控制,完全可以使系统除机房以外的阻力控制在19米以内(19米是远大提供的机房外扬程数据)。
回复
q121q
2006年04月07日 15:51:27
15楼
1。19米是机房外扬程数据,问题不大。要是水泵铭牌扬程就程就有问题了,直燃机阻力比电冷的大,一般在10米以上。

2。在分水器后接二次泵,二次泵放在冷冻站便于运行控制,保养。

3。二次泵的扬程应计算后确定,不应过大。二次泵环路上最好加压差控制阀,防止二次泵夺其他系统的水。

4。保留原水泵,可使机组互为备用。

5。或者将四台机组水泵同时加大,这样有些浪费,但没有二次泵,系统简单。

6。应该把所有回路所需的扬程计算后再确定方案。
回复
张三
2006年04月07日 15:57:00
16楼

俺已经查出“19米是远大提供的机房外扬程数据”!
回复
sezie
2006年04月07日 16:01:16
17楼
干管的平均比摩阻控制在200左右,那600米也就12m阻力,不过弯头较多,局部阻力也不少,加上末端和控制阀,很悬啊!
书上说供热时经济比摩阻取60--120,供冷时不知是否也可以取这个范围?如果可以取100左右的话,那应该还可以够啊。
回复
q121q
2006年04月07日 16:05:52
18楼
管道安装完了吗?直埋保温管已经到货了。
回复
mwq1973
2006年04月07日 19:09:59
19楼
 首先感谢各位热心的大虾.以下是我自己在考虑水泵扬程的过程中参考的计算方式:
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
  这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
本人按照以上计算公式,计算出系统水泵的扬程数据不知道对不对?
式中△P1由于是机外扬程故不考虑机组本身的阻力,△P2是一台800风量的二排管风机盘管,取30kpa,L取600米,K值取0.2,故扬程为:39米.
以上计算结果对吗?假如正确,那么,我需要增加的增压泵是否为扬程20米,而流量则根据泵安装的位置选择(即:在总回水管上,则是整个系统的流量;在最不利环路上则是最不利环路的流量值.这样考虑对吗?)
我也正在考虑更改机组内的水泵,这样的话就从根本上解决问题了,管理也没有那么复杂了.但是,我应该换成多大扬程的泵呢?
各位大虾,请多发言,多帮兄弟出出主意啊!有谁愿意来乌镇帮我解决问题吗?
回复
mwq1973
2006年04月07日 19:11:29
20楼
今天询问远大工程师,他说远大的机组压降只有20kpa.
回复
q121q
2006年04月07日 19:42:45
21楼
沿程损失偏大。最好每100米管长的沿程损失为1mH2O,机外阻力控制在19m内,不用换泵。
回复