一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.
一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域.
能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.
问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序?
请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的联系电话是13957371348 孟 邮箱:mwqxs@yahoo.com.cn ,我在风景秀美的乌镇水乡,现在从事的是乌镇景区的二期开发,假如你能有把握帮我解决这个问题,我请你到乌镇来旅游,并带你先睹二期景区为快!
2楼
帮助置顶哦!
回复
3楼
我觉得你还是先仔细算一遍,,,把设备和管路的沿程阻力一一确定,然后再看是否需要加,加多少
回复
4楼
建议
回复
5楼
建议原来的水泵取消掉,改为新水泵,这样对节能更有好处,因为如果用新的增压泵串连的话,泵的水量必须完全一样,否则对原来的泵的扬程有影响,而且串连的扬程不是简单两台泵扬程的叠加,其实最简单而且最合理的办法是把原来的泵取消不用,再稍微详细计算一下,就可以求出最不利环路的压力损失,求需要多大的泵,应该不会复杂的
回复
6楼
如果计算后,确实有必要加水泵的扬程。可以采用以下两种办法之一:
一、不动一体化直燃机,在各个建筑物冷热水引入口处增设二次水泵。
二、更换一体化直燃机中的循环水泵,相应修改水泵的控制接触器和电气配线。
回复
7楼
“显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.”?不一定!
以远大机房外扬程19米的情况而言,正确地进行校核设计应该能够满足要求。
回复
8楼
19米肯定不够,尽可能不动主机,建议采用二次水系统,然后再通过分水器分配,同时要考虑系统加平衡阀。另外二次泵应用变频节能效果明显。
回复
9楼
从提供的数据来看,扬程应该是不够的.建议更换水泵.
回复
10楼
显然19米扬程的水泵无法满足,换泵了
回复
11楼
加二次泵是不是好一点,控制方面可能要麻烦一点了哦
回复