电容柜
cxmzhp
cxmzhp Lv.7
2011年03月17日 22:24:53
只看楼主

我们单位做的一组配电柜,有两台电容补偿柜,我们是每台单独补偿,取样互感器两个,都在进线柜,这样做与一主一副柜有什么不同?谢谢各位!

我们单位做的一组配电柜,有两台电容补偿柜,我们是每台单独补偿,取样互感器两个,都在进线柜,这样做与一主一副柜有什么不同?谢谢各位!
免费打赏
cxmzhp
2011年03月29日 23:49:27
12楼
有图纸吗?发一下。谢谢!
回复
wspdavid
2011年03月30日 10:31:51
13楼
还是常规做法好点嘛
回复
xiangyi051129
2011年03月30日 11:15:24
14楼
既然是集中补偿,一套设备就够了。分别补偿适合与负载设备就近补偿。
回复
cxmzhp
2011年04月03日 12:50:28
15楼
你好!我们又变成单独柜补偿,使用一个取样互感器,可以吗?急用!
回复
zhuht327
2011年04月03日 13:57:27
16楼
不需要两个补偿柜分别补偿,一个柜子,用240KVar的补偿容量就够了。
回复
shanbobo1028
2011年04月03日 19:53:47
17楼
选用两个控制器 俩取样互感器你控制器投切时间要设置不同 一个时间长一点一个短一点防止俩控制器同时动作 或者你可以选用控制器带通讯的一个主机一个辅机
回复
cxmzhp
2011年04月03日 21:33:07
18楼
我们这次是3台电容补偿柜,每台柜是12组30千乏的电容器。没联系到辅柜万转,就改了,工期太短,就改成单独补偿柜,共用一个取样互感器,(第一次这么搞),不知行不行?3个控制器的取样电流串接,再串接功率因数表,不知对不对?
回复
wsz198086
2011年06月30日 14:58:41
19楼
没看过这样用电流采样的
回复

相关推荐