12楼
如果是我,坚持用2.5的,施工单位又不是甲方,图纸没错他就应照图施工呗,他非要修改图纸也得通过甲方找设计商量啊,他用1.5的有依据吗?甲方甚麽态度?
回复
13楼
[
发个全规程,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
资料库里有你去找找看.
回复
14楼
要根据插座容量来确定电线.
回复
15楼
PE线不应小于2.5,见《低压配电设计规范》第2.2.10
相线不得小于PE线,单相回路相线与中性线相等,所以插座回路最低标准3根2.5。
回复
16楼
导线是要与其保护断路器配合的,应该由设计方选择。
规范没有规定不允许用2.5的铜线,设计就属于正确的。
为什么改?
改1.5的,线路着火了,谁负责!
回复
17楼
感谢YINGJUN-ZHOU,我需要的正是这个,不要说什么原因,只要求找到规范
回复
18楼
还是用的4的吧,安全点!
回复
19楼
应问清插座平时一般所带的设备是什么?功率大概是多少?这样你就可以选者是几平方的了!
回复
20楼
你出图纸表明2.5,要改的话叫甲方出更改单,由他们自己签字承担所有责任。
回复
21楼
是啊,我还碰到一个设计院,要我插座线全部换成4.0的呢!