哪个规范有说插座线一定要用2.5的
fuzhoumeiqi
2006年04月06日 17:31:57
只看楼主

如题

如题
免费打赏
liufengjian2008
2006年04月06日 19:56:03
2楼
电气工程师的手册就可以查到了呀 .是的呀,你可以根据你自己的需要呀。
回复
fuzhoumeiqi
2006年04月07日 10:59:34
3楼
没有明白我的意思,我也知道要2.5的线,但有的施工单位一定要依据,设计手册不是设计依据啊.规范一般写的是铜心最小1.5,我忘记是哪个说一定不小于2.5
回复
江南小生
2006年04月07日 11:50:31
4楼
住宅设计规范要求不小于2.5的铜线

“2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2; ”
全文如下

6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:

l 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;

2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;

3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计; 厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;

4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;

5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;

6 卫生间宜作局部等电位联结;

7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。


回复
lee-44
2006年04月07日 12:05:36
5楼
现在用电水平高了,所以插座一般用4个的,虽然没有明文规定。但大家都默许了。安全为主
回复
fuzhoumeiqi
2006年04月07日 15:39:49
6楼
我现在和施工单位抗上了,因为现在做的是学校不是住宅,所以上面的哪个规范不合适。所以也不知道应该用什么证明自己所的对
回复
tnazxc
2006年04月07日 16:46:51
7楼
每个插座额定电流为10A,再乘以每一个回路接入的插座数目,计算岀总电流后再选用导线,问题是不是很容易解決?
回复
lf4260
2006年04月07日 17:03:55
8楼
楼主别扛了
施工单位有建设性的意见也要接纳的,
他们建议你插座回路采用2.5平方的线是有道理的
插座因为没有固定负荷在,你插座做好后,使用者很可能在插座上插上各种功率很大用电设备;
因此使用2.5平方的线是有道理的;如果你使用1.5的线对于插座所能使用的用电设备的限制很大
而因为是线口径小了,用户一般很难察觉,容易发生导线过载的事故.
回复
fuzhoumeiqi
2006年04月07日 17:36:46
9楼
是一个学校,我说要2.5的,他们一定要用1.5的.是教室的插座,一个回路只有7个.
回复
fasfaco
2006年04月07日 19:52:16
10楼
那你可以灵活些了,教室用大功率的电器几率很小,就用1.5的啦,只要他们验收就行。或者给他们说你这样是为了安全,防止以后有用大功率的电器的时候,要他们签一份责任书,出事他们买单就行了。
回复
ccz403
2006年04月07日 23:48:17
11楼
发个全规程,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开