关于防火分区的两个小问题,求助一下
62106640
62106640 Lv.2
2011年03月17日 12:26:32
只看楼主

有个问题请各位大虾帮忙:1. 每个报警阀最多可以控制800个喷头,如果喷淋头分属不同防火分区,是否要分开设置报警阀组?2. 厂房内部的办公室以及厂房外侧附在一起的办公室是否可以分为一个防火分区?

有个问题请各位大虾帮忙:
1. 每个报警阀最多可以控制800个喷头,如果喷淋头分属不同防火分区,是否要分开设置报警阀组?
2. 厂房内部的办公室以及厂房外侧附在一起的办公室是否可以分为一个防火分区?
免费打赏
bing-ling
2011年03月19日 17:35:48
12楼
2、厂房内的办公室跟厂房外的办公室是否有直接的联通,如窗、门对开,没有的话就是独立的
回复
tbqyc-999
2011年03月19日 18:09:37
13楼
2、厂房内的办公室跟厂房外的办公室是否有直接的联通,如窗、门对开,没有的话就是独立的
回复
wbzhangnh
2011年03月20日 12:35:28
14楼
1. 每个报警阀最多可以控制800个喷头,如果喷淋头分属不同防火分区,是否要分开设置报警阀组?
回复:设置报警阀关键要注意两点1、一个报警阀控制的喷头数不宜超过800个(湿式系统);2、一个报警阀控制的喷头的高差不宜超过50米。
2. 厂房内部的办公室以及厂房外侧附在一起的办公室是否可以分为一个防火分区?
回复:防火分区的划分属于建筑专业。
回复
gl1524861371
2011年03月20日 12:58:23
15楼
1、只要喷头总数不超过800的湿式系统就可以设一台报警阀,但每个防火分区必须设一个水流指示器,
2、防火分区是由建筑决定的,系统只要配套就行了
回复
biaobiao1456
2011年03月20日 16:12:38
16楼
楼主二回答相当正确 我赞同
回复
zqqllp
2011年03月20日 18:21:21
17楼
我觉得厂房外的办公室应为独立的防火分区,但厂房内的办公室跟厂房外的办公室是否有直接的联通,如窗、门对开,没有的话就是独立的
回复
yaozi33
2011年03月21日 09:14:37
18楼
2011年03月22日 13:38:29
19楼
举个简单的例子:一个多层的办公楼需要设置喷淋,但是喷头总数不超800,我们知道每层都是一个防火分区,但是没人见过每层都需要设置一个报警阀吧。
回复
saerka_rock
2011年03月22日 19:56:43
20楼

正解!
回复
lsl040520
2011年03月23日 14:05:52
21楼
防火分区的划分是建筑专业确定的,向他们咨询
报警阀组控制的喷淋管网可以跨防火分区,不过不同的防火分区要分别设置信号阀和水流指示器
回复

相关推荐

APP内打开