有个问题请各位大虾帮忙:1. 每个报警阀最多可以控制800个喷头,如果喷淋头分属不同防火分区,是否要分开设置报警阀组?2. 厂房内部的办公室以及厂房外侧附在一起的办公室是否可以分为一个防火分区?
有个问题请各位大虾帮忙:
1. 每个报警阀最多可以控制800个喷头,如果喷淋头分属不同防火分区,是否要分开设置报警阀组?
2. 厂房内部的办公室以及厂房外侧附在一起的办公室是否可以分为一个防火分区?
2楼
防火分区的划分是建筑专业确定的,向他们咨询
报警阀组控制的喷淋管网可以跨防火分区,不过不同的防火分区要分别设置信号阀和水流指示器
回复
3楼
第一个问题,应该分开设置,控制喷头数量是为了控制系统不可用,喷头太多,一旦不可用就会导致大面积暴漏在火灾危险中
第二个问题,最好是问建筑,我记得是可以的
回复
4楼
1.可以不分开设置报警阀组
2.建筑专业确定防火分区的划分
回复
5楼
二楼说的很正确
回复
6楼
二楼正解!只要喷头数量在控制范围内,然后有水流指示器和电控阀就好了
回复
7楼
防火分区由建筑专业确定,咱们确定防烟分区呵呵
报警阀组可以穿越防火分区的
回复
8楼
学习学习!
回复
9楼
我觉得厂房外的办公室应为独立的防火分区
回复
10楼
第一个问题,应该分开设置
回复
11楼
欢迎加入中华环保联合会群,群号22210183,里面多位砖家坐镇,解决常见疑难问题
回复