结构常见错误
zb001
zb001 Lv.6
2006年04月05日 17:08:15
只看楼主

常见错误做法总结于下,欢迎大家批评、指正、讨论。 1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。

2008年06月21日 08:04:23
92楼
楼主分析的《结构常见错误》很有见解!非常感谢楼主多出这样的好贴!!
回复
czblxj
2008年06月21日 08:51:16
93楼
说的不错,这些问题,不过,有暗梁兼楼层梁的,但是要安楼层梁算呀,满足构造
回复
qinzuowei
2008年06月22日 02:27:35
94楼
谢谢你的提醒,我以后再设计中会注意这样的问题。
回复
dzczxp
2008年06月23日 20:53:00
95楼
说的不错,这些问题,不过,有暗梁兼楼层梁的,但是要安楼层梁算呀,满足构造
回复
lz_8_8
2008年06月26日 17:29:06
96楼
这个嘛,确实不错的,可以一睹。
回复
dygj-08
2008年07月01日 09:53:32
97楼
:)很有道理,原来我也是认有同样认识
回复
osdz
2008年07月01日 21:52:19
98楼
学到了很多知识,值得多多的学习学习,谢谢!
回复
ghgkm
2008年07月10日 17:01:28
99楼
学到了很多知识,值得多多的学习学习,谢谢!
回复
zamsr7777
2008年07月11日 09:29:51
100楼
谢谢 楼主的分享。
回复
doe-2235
2008年07月17日 13:59:39
101楼
提出的问题值得注意,但是有些问题还需要仔细推敲
回复

相关推荐

APP内打开