二类防雷中的针塔也要算是独立避雷针吗?它的接地也要与其它接地独立分开吗?我觉得二类,三类防雷中的避雷针塔应该可以与其它接地共用接地装置。大家如何理解呢?请说说各位的理解啊
二类防雷中的针塔也要算是独立避雷针吗?它的接地也要与其它接地独立分开吗?我觉得二类,三类防雷中的避雷针塔应该可以与其它接地共用接地装置。大家如何理解呢?请说说各位的理解啊
2楼
各位大侠,留个言啊,我的理解对不对呀?!
回复
3楼
和我一样可怜,提问题没人回答。
应该是你想的那样,不知道避雷针塔和避雷针有差没,但应该都是接闪器,既然是接闪器,就应该通过引下线与建筑物的接地体连在一起,否则怎么“避雷”呢?
也防雷接地这部分,应该没有所谓的独立吧。个人意见罢了。
回复
4楼
二类防雷可以在屋顶上设置避雷针,而且必须用避雷带将避雷针相互连接起来,至于接地装置是可以共用的,石化防火规范中对于甲类、液化烃等的静电接地和防雷接地也是共用接地系统的。 独立避雷针我的理解是从地面直接立起来的,对于一类防雷是必须单独接地的,而且与其他接地极要有三米间距,二三类共用就可以了。
这是我的理解,大家可以多交流。
回复
5楼
我都是将避雷针接地与接地装置相连的,只是我没有设计过第一类建筑的防雷接地。
回复
6楼
本人的理解,独立避雷针应距建筑物一定距离,使用独立的接地网,接地电阻要求小于10欧姆,不应与建筑物的接地体连在一起,不然独立避雷针就会变成引雷针了。
回复
7楼
二类及三类防雷建筑物规范中不推荐用独立避雷针;避雷针原理就是引雷针,以前上过防雷培训,对于一些危险的爆炸油罐等构造物并不希望使用避雷针。至于可不可以共用接地极,本人觉得理论上是可以用的,但应该是在严格采取正确等电位联结的基础上。对于一类防雷建筑物,为什么要单独使用接地极呢,我觉得是为了根本上规避人为施工造成的潜在隐患,避免雷电的反击(等电位联结没做好)。
回复
8楼
这一块不太懂,路过,进来看一看,希望能够增长见识。
回复
9楼
谢谢各位的回帖,
有的设计中属于二类防雷的设备它也是露天放置的,不得不在其附近设置避雷针来防直击雷,我都是防雷,防静电共用接地的。但一部分人看了图纸反馈回来的意见是让我把避雷针的接地要独立设,各说各的理,我都不知道怎么办了。
回复
10楼
不知道
回复
12楼
向大家学习了
回复