高层屋顶消防水箱设置问题
susu1220
susu1220 Lv.3
2011年03月11日 21:33:22
只看楼主

请教大家,最近拿了设计院的一套图纸,有点不明白的地方,设计说明里写的水箱是20立方,系统图里画的是18立方,这个水箱是消火栓系统和喷淋系统共用的,根据高规计算超过18立方的也按18立方算,所以1、请问下大家到底是多少啊?2、还有这个18立方应该是水的体积吧,实际施工不可能把一个水箱装的满满的,据说一般18立方的体积得要一个24立方的水箱,一般都是2/3,有没这么一说?还有3、群体建筑共用的消防水箱和水池的问题,其他楼的管道和水箱怎么连接?

请教大家,最近拿了设计院的一套图纸,有点不明白的地方,设计说明里写的水箱是20立方,系统图里画的是18立方,这个水箱是消火栓系统和喷淋系统共用的,根据高规计算超过18立方的也按18立方算,所以1、请问下大家到底是多少啊?2、还有这个18立方应该是水的体积吧,实际施工不可能把一个水箱装的满满的,据说一般18立方的体积得要一个24立方的水箱,一般都是2/3,有没这么一说?
还有3、群体建筑共用的消防水箱和水池的问题,其他楼的管道和水箱怎么连接?
免费打赏
susu1220
2011年03月13日 11:21:01
2楼
没有一个人帮助么????
回复
aileiming
2011年03月13日 11:34:51
3楼
蓄水18立方米,不是说水池的容积。
回复
aileiming
2011年03月13日 11:43:29
4楼
蓄水18立方米,不是说水池的容积。小区公用屋面消防水池的话,应在小区最高建筑物屋面上设水池。水池出水管引下一层沿建筑群或小区环状敷设,双引入管引进各单体建筑。
回复
自在随心
2011年03月13日 21:04:10
5楼
18m3说的是蓄水的体积,顶楼上,按照规范,超过18t的按18t,现在的水箱可以直接向厂家购买成套的,这样容易多了,至于群体建筑共用,连接应该是相同的接法
回复
口天
2011年03月14日 10:57:18
6楼
楼上说的有道理,顶了
回复
lsmlsm211
2011年03月14日 13:59:09
7楼
楼上说的有道理,顶了
回复
prophetduck
2011年03月14日 15:23:29
8楼
1.有效容积应为不小于18立方米;2.一般而言,水箱的容器体积在20立方米以上,但不是楼主说的2/3的关系,可以按蓄水位和出水管标高算一下的。3.区域集中消防的稳压系统,主要把握稳压管接到消防供水主管上即可。
回复
jeff8082
2011年03月14日 22:01:14
9楼
消防水箱的容积只要不是消防泵串联分区的给水系统,最大就是18立方。建规和高规都有明确的条文。18立方指的是里面水的体积,一般水箱都要做到24立方。采用同一套消防泵及消防供水管网的建筑,只在最高处设置一个消防水箱,其供消火栓系统的出水管与本栋消火栓环管连通即可,喷林系统供水管要连接在湿式报警阀前。
回复
z374939742
2011年03月14日 22:05:47
10楼
顶楼上!!!
回复
wwwgahcel
2011年03月15日 11:18:49
11楼
18立方高层屋顶消防水箱是消防稳压水箱是消防和喷淋共用。
回复