楼梯间公共照明都要加PE线吗?刚做了一个工程,甲方技术部提的,查了规范,没发现那里有这要求啊,只是说灯具低于2.4米得时候加PE线,谁知道规范那条有这个要求?
楼梯间公共照明都要加PE线吗?刚做了一个工程,甲方技术部提的,查了规范,没发现那里有这要求啊,只是说灯具低于2.4米得时候加PE线,谁知道规范那条有这个要求?
2楼
应该是以前的规范了,现在都要求加
回复
3楼
建筑照明设计标准
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
回复
4楼
现在规范是要接的
回复
5楼
主要是因为灯具现在要求为I 类的,都是有地线接线柱的了,为了安全。都为三线了。
回复
6楼
是的,老板要加PE,你就加,他出钱,管什么。
一般我们都不搞PE线,呵呵,多花钱。
回复
7楼
根据《建筑照明设计标准》(GB 50034—2004)7.2.12条“当采用I类灯具时.灯具的外露可导电部分应可靠接地。”新《民规》12.3.1条亦有此规定。根据国家标准《灯具第1部分:一般安全要求与试验》(GB 7000.1—2007),灯具按防触电保护分类,分为以下几类:
a. I类灯具:灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘。而且还包括附加的安全措施.即易触及的导电部件连接到设施固定布线中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。b. Ⅱ类灯具:灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,没有保护接地或依赖安装条件的措施。c. IlI类灯具:防触电保护依靠电源电压为安全特低电压(SELV),并且不会产生高于SELV电压的灯具。d.0类灯具仅有基本绝缘,不连接PE线,已被淘汰。绝大多数照明配电系统采用接地故障保护,因此,不论灯具距地面高度多少,应采用I类灯具、连接PE线,以实现间接接触防护。因此, “灯具安装高度低于2.4 m时。需增加一根PE线”的技术要求有误,应当改为“当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地(或连接PE线)”。
回复
8楼
现在0类灯具已经接近淘汰了,主要是I类灯具,故一般都加
回复
10楼
学习了,以前理解都是错误的,
回复
11楼
主要是因为灯具现在要求为I 类的,都是有地线接线柱的了,为了安全。都为三线了。现在0类灯具已经接近淘汰了
回复
12楼
I类灯具有没有具体的定义,有没有规定哪些灯是属于I 类,哪些是2类
回复