建筑设计防火规范附录名词解释封闭楼梯间条,仅注明高层工业建筑采用乙级防火门,才高层 民用防火规范中无相关说明.请问遇到此问题应怎么解决?
建筑设计防火规范附录名词解释封闭楼梯间条,仅注明高层工业建筑采用乙级防火门,才高层 民用防火规范中无相关说明.请问遇到此问题应怎么解决?
42楼
非高层建筑用可双向开启的弹簧门,高层建筑才需乙级防火门。
回复
43楼
医院电梯间设前室是考虑病人行动的特殊需要,把电梯作为垂直疏散通道(其他建筑不可以),因此须设防烟前室作为缓冲的安全保护空间,与防烟楼梯功能一样.
回复
44楼
消防电梯集水井设在机坑下面,机坑深1800mm,机坑下面设1500mm集水井,容积2立方,集水井设砼盖板预留检修孔,这样电梯坑实际深3300mm,机坑在地下室,这样土石方少很多,造价低,不知消防能通过不?各位大侠来讨论下.
回复
45楼
不是防火门怎样能够确保进入楼梯件后就是安全的呢?
回复
46楼
多规上对封闭楼梯间有名词解释,规定了使用双向弹簧门
但又出现了一句,疏散楼梯的门应向疏散方向开启。
我觉得有点矛盾。
一般来讲,使用乙级防火门。
对于高层中,和地下室的分隔的门建议使用甲级防火门(地下室直接通向室外的门除外)。
这样做比较保险。
至少送审不会出问题。
回复
47楼
21世纪最需要的是什么?是人才.我们的论坛最需要的是谁.就是你,一个无私奉献不求回报的人
回复
48楼
很清楚了!
回复
49楼
多层可以采用双向开启的弹簧门,作为设计采用乙级防火门亦可,但高层必须采用乙级防火门
回复
50楼
完全同意
回复
51楼
多层封闭楼梯间可以采用双向弹簧门,高层采用乙级防火门,我做过一个外资项目,用的是双向弹簧门(省钱),轻松审过了的哈,但一般情况,我们为了不另生枝节,也做过乙级防火门
回复