建筑设计防火规范附录名词解释封闭楼梯间条,仅注明高层工业建筑采用乙级防火门,才高层 民用防火规范中无相关说明.请问遇到此问题应怎么解决?
建筑设计防火规范附录名词解释封闭楼梯间条,仅注明高层工业建筑采用乙级防火门,才高层 民用防火规范中无相关说明.请问遇到此问题应怎么解决?
22楼
五层及其以上的多层公共建筑的封闭楼梯间采用普通材料的门即可,无须防火门!
回复
23楼
《建筑设计防火规范》中P76有很明确的规定,好好看看吧
回复
24楼
我们江苏省审图中心有一个条文说明中对这个问题有解释:丙类及以上的工业厂房/人员密集的公共建筑其封闭楼梯间的门应做乙级防火门。
当然指的是多层,高层就不必讨论了。
回复
25楼
只要是封闭楼梯间就应该用防火门
回复
26楼
楼上的同胞们说的都有理,不过我作的多层厂房封闭楼梯间采用普通门,而且是单向朝疏散方向开启的,审图中心竟然没说什么,哎怎么才对呀?
回复
27楼
各位还是过看看规范吧,封闭楼梯间、防烟楼梯间所用的门不同。就是高规里面也有冲突,不信各位可以研究一下高规,有的说可以用乙级防火门,有的条文说用甲级防火门,我认为应该选用甲级防火门。要想多了解还是多看几遍规范吧!!!!!!!!!!!!!
回复
28楼
查查规范要求撒
回复
29楼
做乙级放火门
回复
30楼
按规范应该不用防火门
但是这边审图的有的要求要 有的要求不要
消防大队的人说可以不要
而做消防设计的人说现在大家已经习惯用防火门了 所以
我觉得应该根据各个地方情况定吧 规范到没有要求用防火门
回复
31楼
支持6楼的说法
回复