【请教】KZ钢筋偏移,这样处理对结构影响大吗?
yjhandy
yjhandy Lv.2
2011年03月10日 10:40:04
只看楼主

在浇筑基础承台时,钢筋工未及时调整导致KZ钢筋严重偏位,后来通过植筋的方法进行补救,请问这样处理的效果对结构有影响吗?注:第一张是钢筋工自作主张整改的相片,后两张是经要求能过植筋后的相片。

在浇筑基础承台时,钢筋工未及时调整导致KZ钢筋严重偏位,后来通过植筋的方法进行补救,请问这样处理的效果对结构有影响吗?注:第一张是钢筋工自作主张整改的相片,后两张是经要求能过植筋后的相片。

SDC12785.JPG


SDC12792.JPG


SDC12793.JPG

免费打赏
bxh2012
2011年03月12日 12:32:45
53楼
学习了!!!
回复
lijianshuang.ljs
2011年03月12日 12:50:27
54楼
这个问题还难啊
回复
lijianshuang.ljs
2011年03月12日 12:51:11
55楼
柱子在顶上加层时植筋能说过去,底层的柱,植筋就不好了
回复
lijianshuang.ljs
2011年03月12日 12:51:44
56楼
柱子在顶上加层时植筋能说过去,底层的柱,植筋就不好了
回复
lijianshuang.ljs
2011年03月12日 12:52:15
57楼
柱子在顶上加 层时植筋能说过去,底层的柱,植筋就不好了
回复
wangyiqiang1217
2011年03月12日 12:56:42
58楼
看来土木网里这是高手如云啊 该好好向你们学学
回复
fcq111111fcq
2011年03月12日 13:23:01
59楼
第一张照片的做法可以,植筋意义不大。但浇筑砼过程中应加强管理,避免出现此类情况。
回复
lc2659
2011年03月12日 13:28:56
60楼
在这里学习了
回复
笑看风云起
2011年03月12日 14:16:18
61楼
看楼层高度,要是底层还好点,高层肯定不行,植筋不能满足锚固长度
回复
fantasy-fy
2011年03月12日 17:36:41
62楼
希望楼主有更多的资料和大家分享
回复

相关推荐

APP内打开