地下一层为车库,战时作人防首层为架空层那我能不能把地下车库的排烟排风口直接排到架空层?地下车库的新风也从架空层获得排烟口与新风口之间的最小距离有没有特别的规定啊我没有查到还有就是作为人防的地下车库能不能用诱导的方式啊?

地下一层为车库,战时作人防
首层为架空层
那我能不能把地下车库的排烟排风口直接排到架空层?
地下车库的新风也从架空层获得
排烟口与新风口之间的最小距离有没有特别的规定啊
我没有查到
还有就是作为人防的地下车库能不能用诱导的方式啊?

免费打赏
tkdy2002
2006年04月03日 09:18:11
2楼
哎杂没人解答啊
郁闷
回复
giadr
2006年04月03日 09:24:26
3楼
我觉得,不影响架空层使用的情况下可以,平战合用,这些竖井还要满足战时的一些要求。
排烟口和新风口的距离要求在技术规范上125页有说明
水平距离不宜小于10米,或垂直距离不宜小于3米,且进风口宜低于排烟口。
还有130页有进排风口的设置原则,可以参考一下。
回复
riyao1122
2006年04月03日 11:06:25
4楼
人防车库用诱导应该可以吧,只是不存在战时利用平时风管的问题了吧
回复
tkdy2002
2006年04月03日 12:05:04
5楼



谢谢
查了一下还真有
另外我在人防地下室设计规范5.33中也找到了进风口与“排风口”水平距离不小于5M
这写的是“排风口”
我用的是排风和排烟合用,打算用5m这条
不知道行不
如果按10M 图纸上很困难
回复
tkdy2002
2006年04月03日 12:08:11
6楼
人防分区上面有“平时风机房”
不知道是用来送风还是排烟排风用的
我想是用来送风的吧
回复
hezhixu
2006年04月04日 22:28:06
7楼
排烟口如果不做平时排风口与新风口之间的最小距离没的规定,不分开都可以。