请教下各位大侠人防干厕战时排风量是怎样算的?我看的一份图纸,甲六级一等人员掩蔽所,掩蔽人数1338人,清洁式进风量是13380m³/h,干厕的排风量是10000m³/h,请问这个比例是怎眼取的?二等人员掩蔽所的排风量又是怎样算的呢?谢谢大家了!

请教下各位大侠人防干厕战时排风量是怎样算的?我看的一份图纸,甲六级一等人员掩蔽所,掩蔽人数1338人,清洁式进风量是13380m³/h,干厕的排风量是10000m³/h,请问这个比例是怎眼取的?二等人员掩蔽所的排风量又是怎样算的呢?谢谢大家了!
q394562689
2011年03月10日 08:55:56
2楼
自己顶一个~
回复
lx0314
2011年03月11日 16:54:16
3楼
排风量一般取清洁通风量的90%~95%
回复
young263
2011年03月22日 08:05:55
4楼
根据清洁进风量算,一等要求人均新风量大于10m3/h.
不过13380CMH和10000CMH的进排风量明显没有风量平衡。
回复
anlian023114
2011年03月31日 16:21:18
5楼
学习了~~~~~~~~~~~
回复
gtbilly
2011年03月31日 19:40:28
6楼
板凳的回答有误导的嫌疑哦,厕所应保持负压状态吧,所以回答的非常不专业哦。厕所的排风根据换气次数来的。
回复
fine_2009
2011年04月01日 09:53:14
7楼
我们通常将人防地下室设成正压,这样就进风量大于排风量,至于大多少没有严格规定,90~95%应该可合理的。
人防干厕一般不按换气次数。