人防中的预留备用穿墙管RC50和SC50有什么区别?
可乐爱鸡翅
2023年11月14日 16:03:43
只看楼主

求助!! 在人防电气说明中,预留备用穿墙管应选用热镀锌钢管,壁厚不小于2.5mm。 有时候在看图的时候会发现有RC50的电管 也有时候会发现有SC50的电管 那么5SC50和5RC50表示的意思都是5根DN50的热镀锌穿墙管吗? 请问SC和RC到底有什么区别?

求助!!

在人防电气说明中,预留备用穿墙管应选用热镀锌钢管,壁厚不小于2.5mm。

有时候在看图的时候会发现有RC50的电管

微信截图_20231114155747.png

也有时候会发现有SC50的电管

微信截图_20231114160001.png

那么5SC50和5RC50表示的意思都是5根DN50的热镀锌穿墙管吗?

请问SC和RC到底有什么区别?


免费打赏
甲方施工员
2023年11月15日 09:32:06
2楼

SC 焊接套管

RC 两端车丝的镀锌套管,不适用的时候需要堵头处理