6000平米底下车库,屋顶消防水箱设置的问题
zongyouxiwang
2011年03月09日 09:46:55
只看楼主

半地下车库,6000平米,市政只有一根进水管。消防水池设在车库内。因为车库顶上的地面是广场,增压稳压设备只能放在车库内的消防泵房了。我想请问这种情况,18立方米的那个消防是不是可以省略啊?直接跟消防水池相连是不是就可以了?

半地下车库,6000平米,市政只有一根进水管。消防水池设在车库内。因为车库顶上的地面是广场,增压稳压设备只能放在车库内的消防泵房了。我想请问这种情况,18立方米的那个消防是不是可以省略啊?直接跟消防水池相连是不是就可以了?
w-jwei
2011年03月09日 12:25:07
2楼
你是哪个省的,如果在江苏与上海,像你这种情况,不用设水箱,在泵房设稳压罐,就行了,其大小和屋面的一样!其它省的就不知道了,
回复
zongyouxiwang
2011年03月09日 14:31:30
3楼
这个工程是天津的 如果省了的话 是不是稳压罐里边要贮存10分钟的消防水量呢?那样的话岂不是稳压罐很大?
回复
liuwei5689
2011年03月09日 14:49:51
4楼
遇到过这样的情况,按加压稳压设备下置的做法,只是泵的扬程变大,气压罐一样
回复
zh0708
2011年03月10日 15:12:58
5楼
楼上讲的有道理,学习了
回复
yaojia624
2011年03月11日 14:28:48
6楼
可以省略水箱,只需要将稳压装置和消防泵的启泵压力调整好即可。
回复
cn10da403039
2011年03月13日 17:36:36
7楼
对这一块不是太懂,路过,进来看一看。
回复

相关推荐

APP内打开