是查规范里的喷水强度*保护面积算出流量查水力计算表来确定管径;还是从设计手册中查出保护面积内的喷头数,根据喷头数来决定管径。
是查规范里的喷水强度*保护面积算出流量查水力计算表来确定管径;
还是从设计手册中查出保护面积内的喷头数,根据喷头数来决定管径。
12楼
可是有老工程师告诉我管径应按一步步水力计算确定。
回复
13楼
是啊,按水力计算一段一段定。
回复
14楼
按照道理应该一步步水力计算确定,但是规范又给了参考数据,其实就是捷径.
回复
15楼
据权威人士说,管径要比表中规定大,如DN25的管径扩大为DN32,否则满足不了规范要求。
回复
16楼
2002wjs!!好象是这样的!
回复
17楼
按规范上以喷头数确定管径是可以的,但必须校核作用面积及最不利喷头,以及流速最好不要超过5m/s.
回复
18楼
一般的设计手册上都有例题的
回复
19楼
按估算就差不多了,也没必要放大什么,设计院的同行可能以保守为原则,但施工单位的同行则以经济合理为原则。就算流速稍微超过5m/s也不是什么大问题,规范的宜与应还是有分别的.
回复
20楼
估算
回复
21楼
我建议在用估算表定出大致的管网系统后,一定进行水力计算进行校核,自己用EXCEL编一个计算表,GPSZX上也有人上载过类似软件,可以找找,如果系统复杂(局部损失太大)或系统水量很大(ESFR系统等)适当放大系统BRANCH LINE和CROSS MAIN的管径,可以降低泵的造价!这样你对系统也能做到心中有数!
回复