自动喷淋管径到底怎么确定?...
xiaoli_me
xiaoli_me Lv.2
2002年11月29日 18:10:16
只看楼主

是查规范里的喷水强度*保护面积算出流量查水力计算表来确定管径;还是从设计手册中查出保护面积内的喷头数,根据喷头数来决定管径。

是查规范里的喷水强度*保护面积算出流量查水力计算表来确定管径;
还是从设计手册中查出保护面积内的喷头数,根据喷头数来决定管径。
免费打赏
jnz9710
2002年11月29日 21:45:00
2楼
我是根据喷头数量来确定管径,根据喷水强度*保护面积算出流量确定水泵出水量
回复
michael-li
2002年11月29日 21:50:29
3楼
按喷头数量定管径,1粒DN25,2粒DN32,3粒DN32,4粒DN40,------再按压降定水泵
回复
linyinong
2002年11月30日 10:57:23
4楼
1、估算表
2、计算(手册上有)
回复
xxhxxh
2002年11月30日 11:16:12
5楼
我同意Michael-li的意见.
回复
wuwuma
2002年12月18日 20:19:50
6楼
我也同意Michael-li的意见
回复
kn_liu
2003年01月07日 14:17:15
7楼
可依以下两点综合确定:
1。喷水强度X作用面积,再查相关数表;
2。据规范之表8。0。7确定。
回复
2002pang
2003年01月07日 14:21:50
8楼
大家说得都有道理,综合起来
回复
wei
2003年01月07日 14:35:37
9楼
按喷头数量定管径,1粒DN25,2粒DN32,3粒DN32,4粒DN40,------再按压降定水泵
同意,我师傅也是这么教的,也是这么做的
回复
typhoon
2003年01月15日 21:30:43
10楼
楼上的,这种方法只适合中低危险等级,标准喷头!
回复
陈志
2003年01月15日 21:48:10
11楼
同意楼上的。例如中2危险的我就分别是25,40,40,40,50,50,65~~~~~~~~~~~~~~等等
回复

相关推荐