是查规范里的喷水强度*保护面积算出流量查水力计算表来确定管径;还是从设计手册中查出保护面积内的喷头数,根据喷头数来决定管径。
是查规范里的喷水强度*保护面积算出流量查水力计算表来确定管径;
还是从设计手册中查出保护面积内的喷头数,根据喷头数来决定管径。
2楼
我是根据喷头数量来确定管径,根据喷水强度*保护面积算出流量确定水泵出水量
回复
3楼
按喷头数量定管径,1粒DN25,2粒DN32,3粒DN32,4粒DN40,------再按压降定水泵
回复
4楼
1、估算表
2、计算(手册上有)
回复
5楼
我同意Michael-li的意见.
回复
6楼
我也同意Michael-li的意见
回复
7楼
可依以下两点综合确定:
1。喷水强度X作用面积,再查相关数表;
2。据规范之表8。0。7确定。
回复
8楼
大家说得都有道理,综合起来
回复
9楼
按喷头数量定管径,1粒DN25,2粒DN32,3粒DN32,4粒DN40,------再按压降定水泵
同意,我师傅也是这么教的,也是这么做的
回复
10楼
楼上的,这种方法只适合中低危险等级,标准喷头!
回复
11楼
同意楼上的。例如中2危险的我就分别是25,40,40,40,50,50,65~~~~~~~~~~~~~~等等
回复