系统脏堵,系统压力是高了还是低了?
jiuqushang
jiuqushang Lv.3
2011年03月08日 22:22:11
只看楼主

今天在跟同事讨论,如果系统堵的话,压力是高了还是低了。同事说大多情况下压力是低了。但是我感觉系统堵的话必然造成回气阻力的增大,压降大了,那自然回气温度高了,低压也该上去啊!有疑惑,特来虚心向论坛大大解惑!

今天在跟同事讨论,如果系统堵的话,压力是高了还是低了。同事说大多情况下压力是低了。但是我感觉系统堵的话必然造成回气阻力的增大,压降大了,那自然回气温度高了,低压也该上去啊!
有疑惑,特来虚心向论坛大大解惑!
免费打赏
tongshangjianqq
2011年03月16日 11:24:58
12楼
电磁法坏了也会这样啊
回复
tianciyz
2011年04月06日 15:52:34
13楼


氨制冷系统蒸发器管道很脏(油),
1,影响制冷剂流速
2,蒸发面积,压力,温度 都会有变化
库房温度越低 蒸发压力越小,吸气压力越低,吸气温度越低

库房温度高 蒸发压力大,吸气压力温度高


假如你供液阀门开启度大,系统脏,存在油,很容易把系统油带回来循环桶,循环桶油多,蒸发器蒸发效果不好,容易吸气引起倒霜,
回复
hoocah
2011年04月09日 23:22:05
14楼
个人经验:1电磁阀堵死,低压迅速下降,高压不降或微降。等同于收昂。
2。膨胀阀冰堵发生在开机后一段时间,浸泡在热水中会过气。
3。脏堵滤网,敲击震动后会过气
4,脏堵阀体,震动不起作用,用嘴吸小口,不透气。
5,脏油会在滤网处结晶,一般发生在制冷后期,加热会过气。
6,角阀等小口半堵,会发生结霜现象。
回复
wybbyw
2011年04月11日 23:40:27
15楼
记住这几点就好了
节流部分、低压部分堵,压缩机的吸气压力一定回下降(但是一定要测压缩机的吸气腔)
高压部分堵在冷凝器的末端的高压压力最终也一定下降,如果堵在冷凝器的前端的话高压压力一定会升高,一般冷凝器的中部不会发生堵塞。
注意;如果没有储液器,冷却介质温度很高的话,堵在节流部分或冷凝器末端的话高压压力会瞬间略有升高。无论堵在那低压压力一定下降。


[ 本帖最后由 wybbyw 于 2011-4-11 23:43 编辑 ]
回复
zhaowenliangde
2011年04月25日 20:35:41
16楼
一旦发生你说的第三种情况,系统的压力和电流是不稳定的,压缩机也极易热保。