小女子求助有关市政道路的:管道,埋深 与什么有关
dldl1001
dldl1001 Lv.3
2011年03月08日 20:31:55
只看楼主

新手 菜鸟级询问: 管道,埋深 与什么有关 为什么 我的不是埋得太深 就是埋得太浅呢 求助 ,小女子求助 一点也不懂呢~~~~(>_<)~~~~

新手 菜鸟级询问: 管道,埋深 与什么有关 为什么 我的2.jpg不是埋得太深 就是埋得太浅呢 求助 ,小女子求助 一点也不懂呢~~~~(>_<)~~~~

2.jpg

免费打赏
dewllar
2011年03月10日 18:22:05
2楼
1.控制最小埋深,道路一般在1~1.2m
2.保证最小坡度
3.保证流速在一定范围内,我这边一般雨水在0.75~2.5,污水在0.6~2.5
4.尽量做到和坡度一致
回复
健康快乐每一天
2011年03月10日 21:16:37
3楼
除了楼上所说的,还要考虑街坊地势及出户排水管的埋深,如果北方要考虑冻土深度。
回复
hebeiguihua123
2011年03月11日 23:27:19
4楼
首先考虑起点埋深,管径+覆土,
再次考虑保证流速下的最小坡度,坡度最好是道路坡度相近,其中要注意过程管段覆土要求,
最后要注意街坊管道接入和各管线交叉问题。
回复
dldl1001
2011年03月14日 15:54:44
5楼
谢谢 楼上3位大师 赐教。。。 你们辛苦哩
回复
a179639471
2011年03月17日 17:21:07
6楼
看你的图,左侧是坡度问题,右侧是起点埋深问题,
回复
jiaojiaoboysk
2011年04月29日 16:37:34
7楼
这也行啊? 背靠大树好乘凉啊!
回复
yanshan163
2011年10月16日 17:56:45
8楼
埋深要考虑荷载和冰冻线
回复
frankcis20
2011年10月17日 16:11:35
9楼
考虑周边雨水的接入,覆土最好能保证在1.5m以上,另外还有考虑避让其他管线的过路管,所以不宜埋设太浅。
回复
ltlandltl
2011年10月19日 17:18:58
10楼
第一、要保证最小覆土厚度(及保证承载力,一般为0.7米)
第二、要考虑冰冻线深度,一般管顶可可在冰冻线以上0.15m;
回复
wtgps1989
2011年10月21日 09:46:19
11楼
起点埋深保证在冰冻线0.15m以上,覆土0.7m以上。坡度最好与道路坡度相同。如遇反坡坡度控制在千分之三左右。看流速是否满足最小流速。
回复

相关推荐