小弟有个问题:高层建筑中的变配电室,机房设计隔墙,规范有没有明确要求是砖墙?现在甲方定不下位置,说以后用轻钢龙骨添加岩棉,阻火隔板。不知道是否符合规范要求?似乎规范里,也没明确。请教!
小弟有个问题:高层建筑中的变配电室,机房设计隔墙,规范有没有明确要求是砖墙?现在甲方定不下位置,说以后用轻钢龙骨添加岩棉,阻火隔板。不知道是否符合规范要求?似乎规范里,也没明确。请教!
2楼
应该不可以的。一般高层建筑中的配电房、机房等都是作为一个单独的防火分区,其门一般采用甲级防火门,而这种轻钢龙骨+岩棉板的耐火极限一般都小于1小时,所以我觉得这样是不可以的。
[
本帖最后由 xsqjg25 于 2011-3-8 15:23 编辑 ]
回复
3楼
但这只是个理解,甲方说要规范里的明确规定?具体到耐火时间,甲方讲可以加其他的耐火材料,如冷轧薄板。甲方不同意的主要理由,就是设备层内的设备没有完全确定,大小位置有变化,等设备明确后,再设立墙体,此时,墙体材料不能使实心墙!
好像也有几分道理,不知可不可以?求解!
回复
4楼
只要后砌墙能达到防火墙的规定要求即可,我以前经常遇到这种情况,我对甲方的要求是后砌隔墙必须使用240粘土砖砌到梁顶或板底。地下室的配电室的防火要求不可大意。
回复
5楼
:高层建筑中的变配电室,机房设计隔墙,应该是要做防火墙的
要看是什么耐火等级的建筑了
回复
6楼
4.1.2.5 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开;
4.1.2.3 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口;当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.20h的防火门窗;
你说的是“高层建筑中的变配电室,机房设计隔墙,规范有没有明确要求是砖墙?”这些问题在规范中都有明确的要求。是高层内的就必须按“高规”来要求,再参照相应的标准。你要多看看规范才对。
回复
7楼
.1.2.5 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开;
楼梯间是建筑内人员疏散的重要通道
回复
10楼
200mm厚加气混凝土墙就可以。
回复
11楼
只要后砌墙能达到防火墙的规定要求即可,我以前经常遇到这种情况,我对甲方的要求是后砌隔墙必须使用240粘土砖砌到梁顶或板底。地下室的配电室的防火要求不可大意。
回复