10KV配电柜还可以实现机械电气联锁?
pengdaming
pengdaming Lv.5
2006年03月30日 16:10:47
只看楼主

前两天到供电局去咨询两路电源输入事宜,供电局要求两路10KV电源实现机械、电气联锁,自动切换,以前只知道电气联锁,不知道机械联锁如何实现?请高手指点。

前两天到供电局去咨询两路电源输入事宜,供电局要求两路10KV电源实现机械、电气联锁,自动切换,以前只知道电气联锁,不知道机械联锁如何实现?请高手指点。
免费打赏
tcchezhong
2006年03月30日 16:21:56
2楼
转到成套
回复
xj123456789
2006年03月30日 20:08:05
3楼
配两锁一钥匙啊。什么柜型?如果是XGN柜锁刀闸,手车柜锁手车(只让一台手车在工作位置上)。
回复
pengdaming
2006年03月30日 20:53:01
4楼
可是这样就不能实现自投了。
回复
jk_00
2006年03月30日 21:12:23
5楼
以前已经讨论过.机械连锁可通过以下两方面实现:
1.用程序锁;
2.用快门线控制的机械连杆机构(近距离).
回复
peter00007
2006年03月31日 09:38:40
6楼
是的
回复
dqgzsh
2006年03月31日 16:48:20
7楼


是不是哪里的供电局都这么要求?郁闷啊
回复
hkshaochanggen
2006年03月31日 16:57:03
8楼
机械连锁和自动切换是一个两难,同时实现不知道怎样实现。
回复
pengdaming
2006年03月31日 16:57:15
9楼
不是所有供电局都有这个要求。
回复
zhoutouwen
2006年04月10日 17:20:12
10楼


配两锁一钥匙,锁控制开关最好。用镇江程序锁。