【求助】低压断路器如何实现电气和机械互锁?
gulangyu_zhao
2011年03月30日 15:54:06
来自于断路器
只看楼主

我是从事电气设计工作的,只画图纸,经常有两路电源进线一用一备的系统,我都会标上“两路电源进线设电气和机械互锁”,但是究竟是如何实现的,我还真的不知道。请问各位高手们,今天盘厂告诉我,因为我选的是塑壳开关,不能实现电气互锁,必须加电源自动转换装置,是不是这样啊?

我是从事电气设计工作的,只画图纸,经常有两路电源进线一用一备的系统,我都会标上“两路电源进线设电气和机械互锁”,但是究竟是如何实现的,我还真的不知道。请问各位高手们,今天盘厂告诉我,因为我选的是塑壳开关,不能实现电气互锁,必须加电源自动转换装置,是不是这样啊?
免费打赏
zfwkkgzjs
2011年03月31日 00:34:02
2楼
电源自动转换装置也就是用两个塑壳装在一起装上机械和电气联锁,,,,,,,,,,楼主还是先多学习学习再来设计吧,,,,,,你这样会出错的,......
回复
姜振祥
2011年03月31日 06:34:48
3楼
是的 厂家说的很对啊 你选择是塑壳啊 当然没有这个电气连锁了 所以要加那个电源自动转换装置啊。
回复
vip01
2011年03月31日 07:53:03
4楼
假如塑壳开关配备了失压、分励呢?
回复
yjd107888
2011年03月31日 08:30:12
5楼
塑壳断路器,选择双电源转换开关就好!
回复
gulangyu_zhao
2011年03月31日 08:50:49
6楼

不知道如果是框架开关的话,实现电气互锁时还需要加装电源自动转换装置吗?
回复
mr_yon
2011年03月31日 09:07:12
7楼
塑壳加分励和辅助可以实现电气互锁,机械还是不行,框架有的可以加机械,有的也加不了.
回复
hlamlx
2011年03月31日 10:20:18
8楼
年轻的设计的都经常有这样的问题,就是会纸上谈兵。
回复
z1g2d3
2011年03月31日 10:28:57
9楼
塑壳开关也有机械联锁的
回复
vlych
2011年03月31日 10:44:07
11楼
塑壳机械联锁可以是钥匙锁,也可以是连杆锁,电气联锁的塑壳不带电操话就只能加失压和辅助了
回复
hzongbingh
2011年03月31日 10:50:02
12楼
认真学习中ING。。。
回复