两路10KV电源进线一主一备运行方式,断路器如何实现机械和电气闭锁
sjycjm
sjycjm Lv.9
2013年02月28日 16:03:14
来自于断路器
只看楼主

两路10KV进线,一主一备运行方式,两台进线断路器如何实现机械和电气闭锁,可以用文字说明,最好能提供有关

两路10KV进线,一主一备运行方式,两台进线断路器如何实现机械和电气闭锁,可以用文字说明,最好能提供有关
浩宇
2013年02月28日 16:16:21
2楼
你是要实现什么联锁,要是一台工作时另外一台不能合闸,还是要求一台停电时另外一台自动合闸!
你问的范围太广了,大家不好回答!有问题QQ我 252359020
回复
msmkmm2013
2013年02月28日 16:43:23
3楼
呵呵,路过~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
lingxuct
2013年02月28日 16:59:45
4楼
高压二路进线互为备用,正常是不做机械联锁的,只做电气联锁就可以了。

如果可以停电半小时以上的,可以做机械联锁,把二台进线柜并排装,中间做一个机械装置,二台断路器只能推进一台(左边断路器推入时,中间联锁档销向右边弹出——档住右边断路器;右边断路器推入时,中间联锁档销向左边弹出——档住左边断路器推入)。
回复
ranran12352
2013年03月05日 15:21:48
5楼
lingxuct 发表于 2013-2-28 16:59 高压二路进线互为备用,正常是不做机械联锁的,只做电气联锁就可以了。如果可以停电半小时以上的,可以 …如果电能质量要求非常的高 不能停电几十毫秒的早我 424957478 给你发资料
回复
blzk
2013年03月20日 14:27:49
6楼
采用程序锁,两锁一钥匙
回复
yuanguoqian
2014年03月24日 20:07:24
7楼
学习了
如果两台进线柜安装有点远,咋办
回复
zlj1129
2014年05月15日 20:07:30
8楼
采用程序锁,两锁一钥匙
回复
xintaijuedingyiqie
2014年05月21日 17:48:25
9楼
保护装置使用高压快切,时间不超100ms.
回复
yxq从零开始
2015年10月31日 11:18:49
10楼
进线1合闸回路前面接上进线2断路器机构上的断路器辅助行程开关常闭点,同理进线2合闸回路上也接上进线1断路器机构上断路器行开的一个常闭点,这样就可以实现电气联锁啦!不知道这样解释是否可以~~
回复
fyydlz111
2015年12月02日 10:21:37
11楼
电气连锁好做,机械连锁有困难。
回复

相关推荐

APP内打开