两路10KV进线,一主一备运行方式,两台进线断路器如何实现机械和电气闭锁,可以用文字说明,最好能提供有关
两路10KV进线,一主一备运行方式,两台进线断路器如何实现机械和电气闭锁,可以用文字说明,最好能提供有关
12楼
机械采用二锁一钥匙,电气联锁更简单了,用断路器的辅助触头互锁。
回复
13楼
yxq从零开始 发表于 2015-10-31 11:18 进线1合闸回路前面接上进线2断路器机构上的断路器辅助行程开关常闭点,同理进线2合闸回路上也接上进线1断路 …就是这样的,完全可以哦。或者加两锁一钥匙
回复
14楼
1#合闸回路串2#开关闭点,如果2#开关抽出维修,二次插接头断开,1#开关将无法合闸,
回复
15楼
高压二路进线互为备用,正常是不做机械联锁的,只做电气联锁就可以了。
回复
16楼
学习下,谢谢楼主
回复