两路10KV电源进线一主一备运行方式,断路器如何实现机械和电气闭锁
sjycjm
sjycjm Lv.9
2013年02月28日 16:03:14
来自于断路器
只看楼主

两路10KV进线,一主一备运行方式,两台进线断路器如何实现机械和电气闭锁,可以用文字说明,最好能提供有关

两路10KV进线,一主一备运行方式,两台进线断路器如何实现机械和电气闭锁,可以用文字说明,最好能提供有关
免费打赏
海浪8116
2015年12月06日 22:09:50
12楼
机械采用二锁一钥匙,电气联锁更简单了,用断路器的辅助触头互锁。
回复
co1428925962787
2015年12月08日 20:36:24
13楼
yxq从零开始 发表于 2015-10-31 11:18 进线1合闸回路前面接上进线2断路器机构上的断路器辅助行程开关常闭点,同理进线2合闸回路上也接上进线1断路 …就是这样的,完全可以哦。或者加两锁一钥匙
回复
co1458259857929
2016年03月18日 08:25:19
14楼
1#合闸回路串2#开关闭点,如果2#开关抽出维修,二次插接头断开,1#开关将无法合闸,
回复
123阿甘
2016年07月22日 13:53:15
15楼
高压二路进线互为备用,正常是不做机械联锁的,只做电气联锁就可以了。
回复
晴天猪波
2016年07月26日 11:06:17
16楼
学习下,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开