请教两锁一匙机械联锁+电气联锁是什么意思
splzyq
splzyq Lv.2
2012年08月13日 10:45:21
只看楼主

1、两锁一匙机械联锁+电气联锁是什么意思?2、怎么根据容量选择高压柜的铜牌规格? 现有条件如下:10KV进线,变压器的容量为800KVA有两个 一主一备 低压柜铜排选择80*10的,这我可以理解,高压柜选择的也是80*10的铜排,为什么?

1、两锁一匙机械联锁+电气联锁是什么意思?
2、怎么根据容量选择高压柜的铜牌规格? 现有条件如下:10KV进线,变压器的容量为800KVA有两个 一主一备 低压柜铜排选择80*10的,这我可以理解,高压柜选择的也是80*10的铜排,为什么?
免费打赏
3698eeee
2012年08月15日 10:53:16
2楼
1.怕误操作造成事故2.根据断路器容量(多少安培)选择
回复
splzyq
2012年08月15日 14:52:12
3楼
低压侧应该是根据额定电流来选择的 高压侧额定电流应该不是决定因素,因为选择的铜牌远大于它的额定电流的,还有电缆的选择也是一样的 求高手指点下!
回复
hanzhg54
2012年08月15日 23:21:04
4楼
高压侧电缆或铜排选型一般都偏大,唯一的原因就是机械强度,如果单纯按电流选,电缆或铜排会很细,机械强度不够。
两锁一匙机械联锁+电气联锁,就是两台需要互锁的开关只配一把钥匙,避免同时合闸,同时还做了电气互锁。
回复
zcdg123
2012年08月16日 14:14:14
5楼
两锁一匙机械连锁,学习了
回复
小电容美眉
2014年04月17日 10:49:41
6楼
两锁一匙机械连锁,学习了
回复
lingxuct
2014年04月18日 15:15:01
7楼
“高压柜选择的也是80*10的铜排,为什么?”

1、高压系统阻抗小,短路电流大,让大的短路电流通过(进线断路器会跳闸);
2、因短路电流大,电动力也大,需要机械强度;
3、高压开关柜有的公司是定型标准产品,最小规格就是这样的了。
回复
fishbone_l
2014年04月18日 22:30:33
8楼
高压柜选择的80*10t的铜排,确实偏大了,如楼主所述通常用60*10t或60*6t就可以了
回复
高压壳体制造师
2014年05月19日 17:40:56
9楼
:)学习学习学习
回复
岭南雨林
2014年05月24日 15:15:19
10楼
学习学习在学习
回复
jiangjunjie4
2014年08月30日 23:28:24
11楼
谢谢分享,学习了
回复