SYSTIMAX SCS Power Sum和GigaSpeed XL布线设计指南 目录概述 4标准定义的水平信道和永久链路 5水平信道模型 5永久链路模型 7SYSTIMAX SCS设计选项 8水平信道配置 8标准定义的信道 8SYSTIMAX SCS附加设计选项 10水平与工作区布线 10数量估算 10开放办公室或区域布线结构设计 11
SYSTIMAX SCS Power Sum
和GigaSpeed XL布线
设计指南
目录
概述 4
标准定义的水平信道和永久链路 5
水平信道模型 5
永久链路模型 7
SYSTIMAX SCS设计选项 8
水平信道配置 8
标准定义的信道 8
SYSTIMAX SCS附加设计选项 10
水平与工作区布线 10
数量估算 10
开放办公室或区域布线结构设计 11
确定CP位置和服务区 11
CP到TO电缆 18
设备布线 19
连接硬件配置 20
110硬件 20
VISIPATCH TM 21
附加的110硬件和VISIPATCH配置 22
模块化配线面板-1100面板(分离线槽) 23
模块化配线面板-PATCHMAX面板(集成线槽) 24
接入点(CP) 25
设计工具 26
HYPERBID 26
SYSTIMAX SCS布线,通道和空间估算软件 26
SYSTIMAX SCS产品绘图模扳 26
SYSTIMAX SCS技术绘图库 26
其他软件工具 26
SYSTIMAX布线管理器 26
电缆通道 27
悬挂装置 27
管道 28
电缆托架或通道 29
电源隔离 29
固定和接地 30
管理和标签 31
图
图1:标准定义的水平信道模型……………………….…………………………………….. 5
图2:标准定义的永久链路模型……………………………………………………………… 7
图3:标准定义的信道………………………………………………………………………… 8
图4:用于水平信道配置的设计选项………………………………………………………… 8
图5:用于GigaSPEED XL的设计选项…………………………….………………………. 9
图6:在接入天花板或地板处的CP位置(天花板示例)…………………………………….. 12
图7:位于模块家具中的CP………………………………………………………………….. 12
图8:位于工作区内的CP…………………………………………………………………….. 13
图9:开放办公室楼层规划示例………………………………………………………………. 14
图10:设备布线 …………………………………………………………….…….…………. 19
图11:在19英寸机架上的110连接硬件配置…………………………………..…………. 20
图12:在19英寸机架上VisiPatch连接硬件的配置 ……………………………………… 21
图13:用于跳线的附加的110硬件和VisiPatch选项………………………..……………. 22
图14:用于19英寸机架的1100模块化配线面板的配置……………………….………….. 23
图15:在19英寸机架上PATCHMAX模块化配线面板的配置…………………………… 24
图16:接合点选项…………………………………………………………………………….. 25
图17:使用悬挂装置作为电缆通道………………………………………………………….. 27
图18:使用管道作为电缆通道……………………………………………………………….. 28
图19:使用电缆托架作为电缆通道………………………………………………………….. 29
表
表1:用于水平和工作区布线的最大长度(标准定义)………………………….……….. 6
表2:典型工作区和BAS覆盖区域尺寸………………………..…………………………… 10
表3:放置CP的设计策略……………………………………….………………...………… 13
表4:典型办公室环境下CP和4线对水平布线的尺寸规划…………………………….… 15
表5:用于水平布线和灵活布线(SYSTIMAX SCS)的最大长度……………………..…….. 18
表6:40%的电缆填充在电气金属管道(EMT)中………………………….…………….. 28
表7:连接硬件区域的颜色编码…………………………………………………………..….. 31
2楼
SYSTIMAX SCS Power Sum
和GigaSpeed XL布线
设计手册
概述
Avaya SYSTIMAX结构化布线解决方案(SCS)是具有全系列产品支持的模块化、灵活的电信布线布线系统,这些产品支持包括:
 模拟和数字话音
 高速数据系统和局域网(LANs)
 图形和图象(e.g., CCTV, CATV)
 建筑物自动化系统(BAS)—(消防,安全,热力,通风和空调[HVAC]等)。
本资料的目的是帮助客户设计安装满足或超过工业性能指标标准的SYSTIMAX SCS系统,主要包括:
 5e类SYSTIMAX SCS Power Sum(PS)解决方案
 6类SYSTIMAX SCS GigaSpeed XL(GS)解决方案
性能指标和实践在下列文档中提供:
 SYSTIMAX结构化布线系统性能指标。
 美国国家标准化委员会/电信工业协会/电子工业协会ANSI/TIA/EIA制订的电信标准(例如ANSI/TIA/EIA—568—B,569—A等)。
 国际标准化组织/网际电气委员会(ISO/IEC)制订的电信标准(例如ISO/IEC 11801)国家电气编码(NEC),(CENELEC的EN50288),本地编码或相同的文档。
本技术指南支持电信标准中规定的现有铜线布线结构解决方案,或在某些方面超过了标准的指标,为SYSTIMAX SCS客户提供了更大的灵活性。Avaya的20年扩展产品质量保证和应用品质保证计划包括该指南所提供的布线设计和安装以及满足SYSTIMAX结构化布线解决方案性能指标。本指南从介绍标准定义的水平信道和永久链路结构入手,这些是所有设计和安装的基础。本指南还包括:
1. 标准定义的水平信道链路和永久链路.
2. 在信道内使用的SYSTIMAX SCS部件的设计选项.
3. 系统和厂商指定的应用指南(如SYSTIMAX SCS 1000BASE-T应用指南)可以从访问我们SYSTIMAX SCS的网站获得.
http://www.avaya.com/connectivity/systimax
(点击 BusinessPartners,Documentation)
回复
3楼
标准定义的水平信道和永久链路
水平信道模型
下面的图例详细的描述了从设备(例如,数据集线器,BAS控制器等)到工作区的水平信道连接情况。该图演示了ANSI/TIA/EIA—568—B1商业建筑物电信布线标淮和用于客户综合布线的IS0/IEC ll801信息科技通用布线标准,给出连接的配置。在设备上和工作区内的连接不包括在内。—个连接定义为将两个布线段连接在一起(比如,a-b,b-c,c-d,d-e 等)。布线段的定义如下:
a.设备电缆
b.交连或跳线(参见注意1)
c.水平电缆
d.接合点(CP)到电信插座(TO)的电缆
e.工作区跳线
信道模型1:交连到电信插座
信道模型2:交连到接合点
信道模型3:互连
图1:标准定义的水平信道模型
回复
4楼
注意:
1.在一个交连中放一个互连,可以消除布线段 b 和设备电缆配线面板的使用。根据连接Z件配置,用于电缆段a的电缆类型(也就是说,8针模块到末端接,8针到8针模块等)可能也会变化。关于在信道中使用部件的额外倍息,请参见“连接硬件配置”一节。
2.CP是位于水平布线内的互连点。在电信接线间(TR)中,CP位于距水平交连(HC)最小距离15米(49英尺)处。
3.标准定义的解决方案需要灵活的(也就是说标准的)电缆段用于a,b和e段,固定导线电缆段用于c和d。
4.水平布线单元由电缆段c和d组成,混合布线段最大长度为90米(295英尺)。
5.不包括MUTOA的配置允许最大长度为5米(16英尺)的电缆用于独立跳线或工作区跳线。用于灵活电缆段的最大混合电缆长度为10米(33英尺)。
6.ANSI/TIA/EIA-568B 标准中允许使用多用户电信插座和22米(71英尺)工作区跳线配置。MUTOA 必须放置在接入区域,在这里工作区跳线可以很容易的进行连接。在定义中,CP可能被隐藏起来,但MHTOA必须可见。
7.关于附加配置信息请参加”SYSTIMAX SCS 设计选项”一节,关于使用灵活布线段延长布线距离的信息请参见“CP到TO布线”一节。
表1给出了使用一个MUTOA的灵活布线段标淮定义的配置
表1:用于水平和工作区布线的最大长度(标准定义)
回复
5楼
永久链路模型
永久链路的定义是用来实现距离限制和测试目的的。下面的图例给出了ANSI/TIA/EIA—568—B1以及现有的ISO/IEC ll801标准中定义的永久链路模型。在水平布线系统中共定义了三种配置:
图2:标准定义的永久链路模型
注意:
1.测试是在位于HC的水平连接硬件处与最远处的连接点(即CP或TO)之间进行的。
2.永久链路模型包含用于测试永久链路的测试头。测试头和适配器一起构成了两端的连接。请证实该测试头是可以用于SYSTIMAX SCS系统的。
回复
6楼
SYSTIMAX SCS设计选项
水平信道配置
SYSTIMAX SCS系统的指标满足或超过在本指南“概述”一节中所列出的性能指标要求。SYSTIMAX SCS允许满足下列标准定义的,以及额外认证的信道配置包括在Avaya的SYSTIMAX SCS 20年延长产品质量保证和应用品质保证计划之内。
标准定义的信道
图3:标准定义的信道
如果解决方案必须满足TIA和ISO标准。那么POWERSUM和GIGASPEED的线缆最多定义为4个连接。
附加的SYSTIMAX SCS选项
图4:用于水平信道配置的设计选项
图5:用于GigaSPEED XL的设计选项
SYSTIMAX SCS允许在GIGASPEED XL的信道链路中存在6个连接数。增加的连接数是为了附加的灵活性。增加的连接可用于链路的任何处。举例:客户需要支持附加的交连;或在开放式办公室环境中灵活变动,但要达到SYSTIMAX GigaSPEED XL7/8信道的参数,总的长度被限制在10米(33英尺)。
回复
7楼
SYSTIMAX SCS附加设计选项
水平与工作区布线
如水平信道和永久链路模型所示,水平布线可以使用下列一个或多个策略:
• 家庭布线(Homerun)—水平布线从TR百接铺设到工作区
• 开放办公室或区域—水平电缆从TR到CP。工作区连接从CP处开始铺设。
• 在GIGASPEED XL解决方案中增加了6个连接数。
• BAS线缆也包括,作为附加线缆运用,或用于附加的其它系统。
数量估算
如果工作区或BAS覆盖区域的电缆数量无法确定。使用表 2 来评估工作区和BAS覆盖区域来进行数量估算。为了计算每层楼或每个区域的电缆数量、需要确定每个网络所需的语音和数据插座的数量。
表2:典型工作区和BAS覆盖区域尺寸
注意:
1. 话音和数据区域的总面积等于楼层空间的总面积减去未使用空间(核心区域,走道等)的面积。典型情况下,未使用空间约占总空间的15%。BAS覆品区域的面积由整个楼层空间面积来确定,因为BAS设备通常覆盖在整个的空间之内。
回复
8楼
开放办公室或区域布线结构设计
由于开放办公室布线系统可以为现代办公环境提供灵活的,经济实用的网络布线,因此变得越来越流行。它典型情况下用来支持模块化办公家具的安装,它们主要由包括6到12个办公区域的家具组组成。如果一个工作区包括一个话音插座和两个数据插座的话,这表明需要用一个24点的CP来支持一个包括8个办公区域的模块化家具组。如果在设计中包含富裕连接或BAS连接的话,需要考虑使用额外的连接。
对于服务区的确定可以帮助设计人员规划出楼层的CP位置。管道,通路(即电缆托架,管道等)是自然的接入天花板CP的安装位置,因为它们为电缆从天花板引入工作区提供了一个隐蔽的通道。接入地板是放置CP的最佳位置,因为这样可以将电缆很容易的隐藏起来。利用墙壁,电线杆等方式也很有效。在为开放办公室设计布线结构时应注意:
• 确定CP位置和服务区域(例如管道,墙壁,家具,通道等)
- 确认管道位置和空间- 用于接入天花板安装和容易辨别CP区域
- 确定CP 端口尺寸—参见表4
• 确定从TR到CP到TO的水平电缆路内 (例如地板,天花板等)
- 确定通道类型(例如,托架,悬挂装置等)以及布局
- 确认可能阻碍电缆路由和接入的障碍物
确定CP位置和服务区
在接入天花板或地板处的CPs
当进行了正确的设计和安装之后,开放办公室布线系统可以提供可靠的和可重复利用的水平布线结构,它可以即快速又经济的满足布线结构的移动增加和改变(MAC)。用于大多数模块家具在最初安装的时候已经考虑到布线系统最大的增长需求,因此在家具的墙壁内或接入天花板/地板中几乎不需要进行MAC活动,除非你将在物理上移动家具。
如图6所示,由于在进行家具从新布置时只影响从CP到TO这一段,因此在接入天花板地板处放置CP可以为家具的重新配置提供最大的灵活性。在电子工业中也采用相同的最基本的设计策略,在接入天花板/地板处使用接线盒将电源线从配电盘引入到家具处。
图6:在接入天花板或地板处的CP位置(天花板示例)
模块家具中的CPs
另外一种开放办公室布线策略如图7所示、将CP放置在固定的模块家具面板内。这种策略可以通过使用SYSTIMAX SCS来实施和验证,但由于该策略将水平布线与家具连在一起因此具有一定的局限性。如果永久固定家具位置无法确定和维护,当家具移动时,水平布线和CP连接也将需要移动。尽管一些新的家具系统的设计在处理重新布线的方面比老的家具要好,当实际经验表明,将电缆移到一个新家具或墙壁的新位置是一件费时的工作,同时对于是否能将电缆重新铺设到新的地点也无法提供保证。这种重新布置可能还需要对位于家具面板内外的一些连接硬件进行重新布置。
图7:位于模块家具中的CP
位于工作区空间内的CPs或MUTOA
另外一种开放办公室布线策略如图8所示,将CP或MUTOA放置在建筑物工作空间区域内(即表面安装或在建筑管道内或墙壁内安装)。这种策略可以通过使用SYSTIMAX SCS来实施和验证,但由于CP的尺寸、结构和数量等问题,或需要特殊的管道或墙壁包装等问题,使得该策略具有一定的局限性。在将来对于家具的重新布置可能将覆盖CP,同时可能需要将CP到TO的电缆放回到天花板或地板来连接话音,数据或BAS点等,因此这也将对这种策略产生影响。这种策略典型情况下在教室和工厂中使用。
图8:位于工作区内的CP
CP的典型布局和服务区域
放置CP共有四种基本策略,如表3所示:
表3:放置CP的设计策略
注意:
1.实际的CP和服务区设计时应考虑到工作区的距离和通道。CP到TO的电缆长度可达到30.5米(100英尺)。
2.当使用接入天花板时,为了将所有的管道和墙壁线连接到CP,通常需要通道支持。
确定CP的端口和电缆尺寸
图9使用了一个2,007平方米(21,600 平方英尺)的楼层规划,其管道空间为9米(30英尺)。利用表2中给出的典型的用于开放办公室环境的工作区尺寸,减掉未使用空间,可以计算出下列室内4线对水平电缆的数值:
188个话音/数据工作区 x 3个插座 =564 Cables
87个BAS覆盖区域 =87段电缆
用于未来水平布线增长要求的20%布线 =131段电缆(TR连接硬件空间)
全部4线对电缆段(预计+增长) =782段电缆
回复
9楼
对于开放办公室布线配置的确定可以使用相同的方法。当 CP 服务区确定好以后,使用下面给出的表4来给出典型办公室环境的CP布线和端口数量。由于CP典型情况下在开放空间内使用,因此未使用空间的范围最小,电缆的计算可以便用全部的空间(也就是说,末使用空间可以不用减掉)。在集成设计时还应考虑设备/电气间等不同的需求因素。
图9:开放办公室楼层规划示例
下面我们给出了图9示例中的CP总数,CP尺寸以及水平电缆数量,该示例使用了110硬件或模块化跳线而板在TR中作为水平连接硬件。
(3)CP 72(70 电缆)=210 电缆
(5)CP 66(66 电缆)=330 电缆
(4)CP 60(58 电缆)=232 电缆
(1)CP 42(41 电缆)= 41 电缆
(13)Total CPs =813 电缆
表4:典型办公室环境下CP和4线对水平布线的尺寸规划
注意:
1.在上一页中表4中的“CP Size”是根据在TR中用于水平布线端接的连接硬件数量来确定的。如果在TR中使用110硬件或模块配线面板(即每个端接条或模块6个位置)使用第一个数字。如果在TR中使用VisiPatch硬件的话,(即每个端接条有7个位置)使用第二个数字,参见注意2和3。
2.当在TR上端接CP电缆时,很重要的一点是考虑在TR连接硬件上的水平布线管理因素。我们强烈推荐CP不要在端接条的或模块化配线面板处分离,以便于TR连接硬件的识别。这样可能会使一些地方无法布线或必须在TR上留有富裕的空间。
3.当使用较大的CP服务区域时,“CP Size”可能需要根据选择将使用多个CP (即使用两个36端口CP来达到72端口的数量)。
4.水平电缆与CP的长度必须达到最小为l5米(49英尺)。
5.ANSI/TIA/EIA—568—B1标准允许的一个CP服务的工作区数量最大为12。SYSTIMAX SCS最少可以支持18个工作区。
6.在设计开放办公室布线系统时,如果所有的水平电缆的类型相同 (比如,都是GigaSPEED),同时在TR中的所有电缆都使用相同的连接硬件进行端接的话,可以实现布线系统的最大的灵活性。如果电缆类型或连接硬件的分布是隔离的话,在CP内的插座或连接应根据电缆或连接硬件的分离进行精心设外。
7.CP应根据空间利用率最坏的情况进行规划设计 (比如,办公室,百货商店等) 以适应所有可能发生的配置情况,空余电缆可以给象打印机,调制解调器,传真机或其他的设备来使用。
8.在TR或CP处需要桥接的BAS连接需要额外的连接硬件。
9.当集成BAS和使用接入地板作为话音和数据CP接入伙置时,为BAS连接确定相应的方法。管道可以用来连接在天花板中的设备,钻孔可以用来连接位于楼下的设备,从TR到天花极可以利用额外的电缆在室内布线,或在天花板中使用额外的电缆布线。典型情况下,在接入地板下放置CP将使得运营成本和MAC活劝的成本最低。
10.由于地下管道系统只在地下特定的区域才存在,因此开放办公室布线系统在地下管道环境下使用不能取得理想的效果。这将限制布线系统的木来应用,管道通常并不与通道或墙壁相连。这种类型的通路可能需要将CP到TO的电缆向水平布线一样放置在相同的管道中 (即电缆将返回通过水平布线),这样就需要管道系统提供更多的空间。
回复
10楼
CP到TO电缆
目前的ANSI/TIA/EIA和ISO/IEC 典型标准要求和CP到T0之间使用固定的导线电缆段。SYSTIMAX SCS还允许在CP到TO之间使用灵活的 (即标准的)布线段。为了在水平信道中计算所有灵活布线段的最大允许距离(例如,工作区跳线,跳线,设备电缆以及CP到TO电缆),使用下面的公式进行计算:
C = 灵活布线距离(米)
H = 水平布线距离(TR到CP)
102 = 水平信道距离(米)
C =(102-H)/1.2
如果从TR到CP处使用最小水平距离为15米(49英尺)的电缆的话,灵活电缆段的最长距离是72米(236英尺)。
C = (102-15)/1.2
C = 72米(236英尺)
表5给们了SYSTIMAX SCS用于灵活布线段配置的许可范围
表5:用于水平布线和灵活布线(SYSTIMAX SCS)的最大长度
关于开放办公室布线配置的额外信息, 请参见“接合点”一节。
注意:
1.标难定义的水平信道允许的工作区跳线,跳线,设备电缆和灵活布线段的电缆混合长度的最大距离是27米(89英尺) 参见表1,“水平布线和工作区布线(标淮长度) 最大长度”。
2.如果固定导线CP到TO电缆在需要固定跳线的配置中没有使用的话,也可以作为设备电缆来使用。它们不能作为跳线或工作区跳线来使用。
设备布线
本文将主要讨论高速数据系统的配置,主要原因是因为它们的操作需要严格的遵循设计安装和实践的原则才能达到最佳性能。但是、我们应该注意到,由于端口都是从设备(比如数据集线器,专用交换设备,BAS控制器等) 布线到连接硬件的,而这些连接硬件是允许设备的交连到水平和线连接硬件。因此所有的话音,数据,BAS和图象系统都是用相同的方式连接在一起。
回复
11楼
注意:
1. 所有的BAS设备端口或水平电缆的桥接或链都应连接硬件配置完成。
2. 设备电缆可以作为交连或互连。由于人多数BAS端口需要现场端接和需要桥接
或链,因此我们推荐在所有的 BAS 应用中使用交连。
可以通过访问SYSTIMAX SCS网站来获得系统和厂商相关的应用指南(例如, 100BASE—T应用指南;SYSTIMAX用于BAS应用的结构化布线解决方案通用设计指南等)
网址是http://www.avaya.com/connectivity/systimax
连接硬件配置
图11到l5给出了使用SYSTIMAX SCS产品的部件配置例子
110硬件
图11:在19英寸机架上的110连接硬件配置
注意:
1.110DW2-100在端接4线对电缆时需要使用110C4(4线对)连接块。
2.使用110RD2-200-19支架在19英寸机架上固定(2)110DW2-100块和(2)110B3。
VisiPatch TM
图12:在19英寸机架上VisiPatch连接硬件的配置
注意:
1.在19英寸机架上使用(2)110U19M支架来固定(2)110UBl—336FT块(3)110U19M支架用于固定(4)110UBl—336FT块(4)110U19M支架固定(6)110UBl—336FT块。
2.110UTP过线槽设计成不同的构架,参见VISIPATCH安装结构中关于构架可能性的相关内容。
附加的110硬件和VisiPatch配置
图13:用于跳线的附加的110硬件和VisiPatch选项
注意:
1.110P300 和 110P900硬件即可以在机架上安装,也可以在墙壁上安装。在19英寸机架上使用10RP2—600—19。
2.110AB2-100(带有腿的)可以在墙壁安装时使用。
3.所有的110硬件都具有3线对(AA2,PA2,110C3),4 线对(AB2,PB2,110C4), 或5线对(AC2,PC2,110C5)几种配置。
4.VisiPatch 硬件可以在机架上或墙壁上安装。关于机架安装配置请参见图10。
模块化配线面板-1100面板(分离线槽)
图14:用于19英寸机架的1100模块化配线面板的配置
注意:
面板进行24-,48-,和96-口的配置。水平理线槽可以根据附加的配线架改变(尺寸,类型,位置)等,而且不需要在每两个配线架中安装。
模块化配线面板-PATCHMAX面板(集成线槽)
图15:在19英寸机架上PATCHMAX模块化配线面板的配置
注意:
对于Power Sum和GigaSPEED应用来说,面板进行24—、48—端口配置。在光
纤连接时还可以使用6端口的可互换模块。
接入点(CP)
开放式办公布线配置(i.e.,区域布线)在进行系统集成(e.g., 语音,数据,视频,BAS,能源等)为降低安装费用而变得越来越流行,在移动,增加和变换时节省了费用。区域布线最关键的是CP点,它可以提供灵活的模块化运用和水平架构。
除了下面列出的选项,还可以将连接硬件(比如110,1100面板等)安装在用户提供的盒子中作为CP来使用。
图16:接合点选项
注意:
1.M112SMB和M224CPN在盒子的底部使用塑料的扣件,M36PA,M48CPP,和M32CPP/100HCP在每个盒子的底部中央处都有金属的索环。
2.M32CPP/100HCP允许在BAS设备(100对)的CP点上进行交连和桥接。
3.当使用其他连接硬件配置时(比如110,l100面板等)。按照前面所提供的端
接程序进行操作。在GigaSPEED应用中,在水平电缆和CP到TO布线时,110
硬件需要一个空余配置(即每隔一个线槽都应有一个是空闲的,这样将布线
密度减少了一半。)
4.连接硬件(比如Mll2SMB,l10,1100面板等)必须位于适当的密闭盒子中以
满足填充环境或法规的要求。
设计工具
SYSTIMAX SCS具有一些设计工具可以用来创建产品清单,产品报价和设计图表。关于这些产品的其他信息请访问我们的网站:
http://www.avaya.com/connectivity/systimax
(点击Products & Solutions, Software)
或请联系本地销售代表。一些产品可以通过至电888—582—3688,或发传真317—3226699, 或访问CIC网站http://www.lucentdocs.com(点击Documens,输入文件编号)来订购。这些设计产品包括:
HyperBid
HyperBid是一个用于结构化布线系统的材料和人工成本设计分析的估算软件。用户可以定义建筑物属性并从SYSTIMAX SCS产品数据库中选择产品。根据这些选项,HyperBid可以计算详细的材料和人工价格清单,这样使得对工程的报价和投标变得更加快捷,方便和更加精确。对于新用户来说,可以从CIC订购:文件编号461—115—400(可以获得折扣)。现有用户可以免费进行升级(文件编号461—115—402).
SYSTIMAX SCS布线,通道和空间估算软件
该软件包可以用来规划CP、TR和ER的空间,计算用于TR区域的水平电缆数量,并确定在电缆通道中(管道、托架等)可以放置多少根电缆。相关信息请与本地销售代表联系或从我们的带有密码保护的合作伙伴(即ACE、分销商、零售商)网站免费下载软件。
SYSTIMAX SCS产品绘图模扳
产品绘图模板可以从我们的SYSTIMAX SCS网站进行免费下载。该文件允许用户对SYSTIMAX SCS产品符号在格式化的绘图页中进行拖-拉缩放操作。该模板还包括一个独立的部件组,可以与微软公司的Visio 2000软件包配合使用来为演示和项目等创建设计和安装图表。
SYSTIMAX SCS技术绘图库
SYSTIMAX SCS技术绘图库软件可以从CD—ROM中获取,并可以下载SYSTIMAXSCS部
件的2D和3D图形。部件图象和它们的表示视图(比如,iso尺寸、前视图、侧视图等)可以在标书,演示和技术文档中用于表示SYSTIMAX SCS产品。.dxf(R12)和.dwg(R14)文件格式可以与绘图软件包配合使用。可以从CIC订购:文件编号5339CD。
其他软件工具
SYSTIMAX布线管理器
SYSTMAX SCS的布线安装可以使用一个Avaya的用于布线管理精确设计的新软件进行十分容易的文档管理。这种图形化的电缆管理软件产品可以很准确和快捷的管理网络的变化。可以从本地销售代表处获取详细信息和这种最新软件技术的演示版。
电缆通道
下面的信息给出了关于电信布线的正确支持,保护和安装等最基本的,最主要的方式。参考ANSI/TIA/EIA-569-A用于商用建筑物电信布线通道和空间标准来获取更详细的信息。
回复