消防水箱下来的管子接在湿式报警阀组前?
katie
katie Lv.2
2006年03月30日 13:48:18
只看楼主

一个系统既有消火栓又有喷林(喷林管网采用枝状的),如果屋顶设一个消防水箱(有必要设两个吗?),那我消防水箱下来的管子,一根接在消火栓顶层的环状管网上;另一根接在喷林枝状的3个主管上?还是连在湿式报警阀组前、吸水水泵以后那?

一个系统既有消火栓又有喷林(喷林管网采用枝状的),如果屋顶设一个消防水箱(有必要设两个吗?),那我消防水箱下来的管子,一根接在消火栓顶层的环状管网上;另一根接在喷林枝状的3个主管上?还是连在湿式报警阀组前、吸水水泵以后那?
kibo
2006年03月30日 14:28:37
2楼
连在湿式报警阀组前、吸水水泵以后
回复
katie
2006年03月30日 16:49:51
3楼
那要是喷淋管是环状的那?消防水箱下来的管子是不是连在环上就OK了?
回复
pcg_100
2006年03月30日 17:59:53
4楼
[ 支持(0) ] [ 引用 ] 2006-03-30 14:28:37.0 第 2 楼

应在湿式报警阀组前连接

回复
kibo
2006年03月30日 18:22:54
5楼

一般在报警阀前面成环,所以就OK了
回复
guosheng12345678
2006年03月31日 09:10:15
6楼
我觉得不管怎么样都要连接在报警阀前面,因为首先是水箱里的水通过报警阀,水泵的启动时间是比较慢的,只有连接才能在第一时间发生报警.
回复
飞天
2006年03月31日 19:19:19
7楼
连在湿式报警阀前,水泵出水管后面。

目的是为了保证湿式报警阀及时报警,启动水泵。
回复
cxh_0722
2006年04月01日 16:08:36
8楼
可以合用水箱
喷规:10.3.3条:应与报警阀入口前管道连接.