一个系统既有消火栓又有喷林(喷林管网采用枝状的),如果屋顶设一个消防水箱(有必要设两个吗?),那我消防水箱下来的管子,一根接在消火栓顶层的环状管网上;另一根接在喷林枝状的3个主管上?还是连在湿式报警阀组前、吸水水泵以后那?
一个系统既有消火栓又有喷林(喷林管网采用枝状的),如果屋顶设一个消防水箱(有必要设两个吗?),那我消防水箱下来的管子,一根接在消火栓顶层的环状管网上;另一根接在喷林枝状的3个主管上?还是连在湿式报警阀组前、吸水水泵以后那?
2楼
连在湿式报警阀组前、吸水水泵以后
回复
3楼
那要是喷淋管是环状的那?消防水箱下来的管子是不是连在环上就OK了?
回复
4楼
[ 支持(0) ] [ 引用 ] 2006-03-30 14:28:37.0 第 2 楼
应在湿式报警阀组前连接
回复
5楼
一般在报警阀前面成环,所以就OK了
回复
6楼
我觉得不管怎么样都要连接在报警阀前面,因为首先是水箱里的水通过报警阀,水泵的启动时间是比较慢的,只有连接才能在第一时间发生报警.
回复
7楼
连在湿式报警阀前,水泵出水管后面。
目的是为了保证湿式报警阀及时报警,启动水泵。
回复
8楼
可以合用水箱
喷规:10.3.3条:应与报警阀入口前管道连接.
回复