【请教】基坑深度15米以如何施工?
fabuhui123
fabuhui123 Lv.2
2011年03月07日 00:41:07
来自于建筑施工
只看楼主

市区内 旧楼拆除 重建高层建筑 面积200m乘150m 深度23m 基坑四周有建筑物 基坑内如何出坡道取土 地面下5m有水 如何降水

市区内 旧楼拆除 重建高层建筑 面积200m乘150m 深度23m 基坑四周有建筑物 基坑内如何出坡道取土 地面下5m有水 如何降水
免费打赏
muyu0820
2011年03月07日 15:15:06
2楼
做CFG桩,混凝土灌注桩护壁,基坑四周轻型井点降水,楼间距小的话,井点降水不行了,需要采取基坑地下连续墙等做法。找个专业的作业队伍,根据地勘报告做专项方案,还需要专家论证。
回复
ywhaakk
2011年03月07日 15:32:58
3楼
有道理,感谢楼主分享。
回复
zj-1210
2011年03月07日 17:36:20
4楼
资料不全很难评述,建议楼主找个有基坑围护专项设计资质的设计单位进行方案设计,根据地勘报告做出专项方案,然后组织当地的工程专家对设计方案进行论证,设计方案论证通过以后,施工单位编制基坑施工方案,再组织专家对施工方案论证。施工方案论证通过以后才能开始施工。
回复
w88484151
2011年03月07日 21:29:30
5楼
多结合当地的实践,躲在现场转转,发现多的问题,然后综合考虑,最好还是请教专业的人士,倾听他们的建议,再加上自己的判断。。
回复
hjjd438
2011年03月07日 22:43:32
6楼
止水帷幕肯定要做了。
最好就是连续墙+内支撑
回复
opentoto0
2011年03月07日 22:51:51
7楼
2楼说的很详细
回复
uscccp001
2011年03月08日 10:04:53
8楼
能否把工程情况和建筑物周围环境稍微详细介绍一下,然后有针对性的出主意,现在比较笼统,即使给你出的主意也无法实施
回复
mascot-wxy
2011年03月08日 10:09:05
9楼
要编制专项施工方案 请专家论证,15m的基坑的确太深了。打桩吧
回复
xianan1982
2011年03月08日 13:23:06
10楼
这个基坑必须要专业设计支护方案,需要专家论证。
回复
wuxian
2011年03月08日 15:02:16
11楼
1、23m深,5m有承压水,设计时应考虑采用地下连续墙;
2、四角采用角撑,中部均分设置可能要设2道以上的四肢对撑;
3、深23m,因周边还有建筑物,不考虑顶上放坡,需要在垂直方向上共设置4-5道水平支撑。
4、先找设计单位出方案,再找5人以上单数专家对方案进行评审,选中合理方案,然后再深化设计,然后再专门评审,评审通过后再做施工图。
你给的信息有限,仅能这样回复你了。