利用建筑内金属结构做接地的问题
iask
iask Lv.3
2006年03月29日 18:48:47
来自于防雷减灾
只看楼主

有这样一个建筑:地下一层,地上一层,地下一层的四周墙壁及底板均为钢筋混凝土,内部结构钢筋已经被结构专业焊接为一体。现在利用建筑内的钢筋(最小12)作为接地装置。1、地下室内的PE干线做法:先在墙内钢筋焊接一块预埋板,距室内地面500高,再从预埋板焊接引出一条40X4的扁钢,作为地下室内接地干线,连到配电箱的PE排。(2处)2、在室外距地坪下1m焊接预埋板(2处),焊接引出一条40X4的扁钢1。5米长,做为补打接地极的预留端子。

2、在室外距地坪下1m焊接预埋板(2处),焊接引出一条40X4的扁钢1。5米长,做为补打接地极的预留端子。
3、在做法2的同一跟钢筋上离室外地坪500高做接地测试端子。
4、地下室内做明装MEB箱,与进出金属水管,配电箱PE排,结构钢筋等联结。
这样做可以吗?请各位兄台赐教!
免费打赏
大鼻山
2006年03月29日 20:04:34
2楼
差不多吧。
回复
vacisera
2006年03月29日 20:54:02
3楼
原结构作均压没有?
回复
iask
2006年03月29日 22:27:37
4楼
墙内水平钢筋是沿墙四周互相焊接在一起,形成许多个圈,而且与竖直钢筋也焊接在一起的.
这应该是均压了吧?
另外底板的上面(即地下室地表面)做了防水,基础与垫层之间没有防水层,但是混凝土是防水的,这对于利用底板钢筋做接地有影响吗?
回复
iask
2006年03月29日 23:08:00
5楼
总等电位联结只在图纸上标出MEB箱,详细联结参见XX图籍XX页,设计到这个深度可以吗?我看了一些图籍,比如刘宝林的,好象都这么做的吧?
回复
zhh_1977
2006年03月30日 08:42:24
6楼
就那样做了,注意焊接倍数.
回复
tcchezhong
2006年03月30日 12:24:49
7楼
楼主的做法应该已满足要求了。不过要注意施工过程。
回复
lldmm
2006年03月30日 16:30:20
8楼
楼主的做法没有问题。但是所用扁钢要求是镀锌的,也可以做防腐处理。
回复
iask
2006年03月30日 20:25:52
9楼
谢谢大家帮忙!
我又发现了一个问题,这个地下室四周的墙是剪力墙,里面布满水平和竖直钢筋,每个竖直钢筋引下到基础底版后,内弯与基础底版内水平钢筋焊接在一起,四面都是这样,看起来象一个钢筋网组成的网格型大铁桶子.
地下室四角是柱子,里面也有钢筋,我看吕光大图籍10.16页他是利用柱子的钢筋,与基础外圈水平钢筋焊接一周,这样如果我利用剪力墙的竖直钢筋,就不能旁弯与基础外圈水平钢筋焊接,只有利用柱内最外边的那根钢筋,向内弯,也属于侧弯,就好比一个方桶子的四个边沿,所以我觉得利用剪力墙内竖直钢筋不妥,应该柱子里的钢筋,不知道我这么认为对不对?请大家指教!
回复
大鼻山
2006年03月30日 20:37:11
10楼
不方便焊接时,就需要局部增加人工接地钢筋啊。不要100%指望结构的钢筋
回复
大鼻山
2006年03月30日 20:38:07
11楼
以人工接地钢筋实现结构钢筋间的焊接与连通。
回复

相关推荐