你敢用《消防增压稳压设备选用及安装》吗???
gguuoojjuunn
2006年03月28日 13:24:58
只看楼主

说明4中说:本“设备”的功能只是解决火灾初期,消防主泵启动前,确保具有足够消防压力的30s储水量进行初期火灾扑救...自喷规范10.3.2:气压供水的有效水容积,按4只喷头10min水量确定。(约400-500L)建规:9.6.3:临时高压的室内水箱(包括气压水罐),应储存10min的消防水量。你选用过《消防增压稳压设备选用及安装》吗???

说明4中说:本“设备”的功能只是解决火灾初期,消防主泵启动前,确保具有足够消防压力的30s储水量进行初期火灾扑救...

自喷规范10.3.2:气压供水的有效水容积,按4只喷头10min水量确定。(约400-500L)

建规:9.6.3:临时高压的室内水箱(包括气压水罐),应储存10min的消防水量。

你选用过《消防增压稳压设备选用及安装》吗???

1143523490637.gif

免费打赏
cailiang008
2006年03月30日 15:53:06
12楼


流量过大会使发生火灾时系统压力降不下来,主泵无法启动!

同时流量过大,可能瞬间把水箱抽空。
回复
gguuoojjuunn
2006年04月04日 09:26:24
13楼
10楼和12楼的加起来,应该就是最佳答案了。

支持kibo奖励积分。

回复
lhl891
2006年04月13日 10:03:44
14楼
规范没有错的,认真学习吧!
回复
robin108
2006年04月20日 21:50:16
15楼
精点中的极品,极品中的精点!

看过以上的分析,我对此问题认识是相当深刻
回复
waterking2000
2006年04月20日 23:06:39
16楼
一直在用,没有问题的。那是国家标准,肯动没有问题。我门每次高层都用,人家标准指定人都考虑到了
回复
mercuryers
2006年07月13日 13:22:21
17楼
高规7.4.8条有明确规定,增压泵对消火栓出水量不大于5l/s,对喷林不大于1l/s;;气压水罐调节容积宜为450l。