说明4中说:本“设备”的功能只是解决火灾初期,消防主泵启动前,确保具有足够消防压力的30s储水量进行初期火灾扑救...自喷规范10.3.2:气压供水的有效水容积,按4只喷头10min水量确定。(约400-500L)建规:9.6.3:临时高压的室内水箱(包括气压水罐),应储存10min的消防水量。你选用过《消防增压稳压设备选用及安装》吗???
说明4中说:本“设备”的功能只是解决火灾初期,消防主泵启动前,确保具有足够消防压力的30s储水量进行初期火灾扑救...
自喷规范10.3.2:气压供水的有效水容积,按4只喷头10min水量确定。(约400-500L)
建规:9.6.3:临时高压的室内水箱(包括气压水罐),应储存10min的消防水量。
你选用过《消防增压稳压设备选用及安装》吗???
12楼
流量过大会使发生火灾时系统压力降不下来,主泵无法启动!
同时流量过大,可能瞬间把水箱抽空。
回复
13楼
10楼和12楼的加起来,应该就是最佳答案了。
支持kibo奖励积分。
回复
14楼
规范没有错的,认真学习吧!
回复
15楼
精点中的极品,极品中的精点!
看过以上的分析,我对此问题认识是相当深刻
回复
16楼
一直在用,没有问题的。那是国家标准,肯动没有问题。我门每次高层都用,人家标准指定人都考虑到了
回复
17楼
高规7.4.8条有明确规定,增压泵对消火栓出水量不大于5l/s,对喷林不大于1l/s;;气压水罐调节容积宜为450l。
回复