你敢用《消防增压稳压设备选用及安装》吗???
gguuoojjuunn
2006年03月28日 13:24:58
只看楼主

说明4中说:本“设备”的功能只是解决火灾初期,消防主泵启动前,确保具有足够消防压力的30s储水量进行初期火灾扑救...自喷规范10.3.2:气压供水的有效水容积,按4只喷头10min水量确定。(约400-500L)建规:9.6.3:临时高压的室内水箱(包括气压水罐),应储存10min的消防水量。你选用过《消防增压稳压设备选用及安装》吗???

说明4中说:本“设备”的功能只是解决火灾初期,消防主泵启动前,确保具有足够消防压力的30s储水量进行初期火灾扑救...

自喷规范10.3.2:气压供水的有效水容积,按4只喷头10min水量确定。(约400-500L)

建规:9.6.3:临时高压的室内水箱(包括气压水罐),应储存10min的消防水量。

你选用过《消防增压稳压设备选用及安装》吗???

1143523490637.gif

灿灿
2006年03月28日 13:37:49
2楼
用过
回复
shao
2006年03月28日 14:12:30
3楼
楼主的概念搞混了
用过很多了,现在还在用啊.有什么问题?
回复
xfd831
2006年03月28日 18:22:07
4楼


因为这个设备设定了一个启动主泵的压力值P,一旦系统大量出水,水压下降至P,就会启动主泵供水,因此没什么可担心的。
回复
gguuoojjuunn
2006年03月28日 19:02:00
5楼
是我意思没表达清楚。
我是想说:1.尽管可以立即启动主泵,但它的有效储水容积却不能满足规范的要求。除非把配套的消防水箱的水也算成是气压罐的有效容积。
2.《消防增压稳压设备选用及安装》里配备的25LG系列的泵,其流量均在1.5L/s以内,显然供一个水枪用都困难。
3.我想问的是:如果主泵由于某种原因(如火灾信号自控系统故障等)而不能立即开启,在火灾最初的1、2分钟内,有人想用消火栓灭火,却发现根本形不成足够的充实水柱,于是只好放弃,由此引起更大损失。然后当事人可能就会认为早期灭火系统是失效的,这种情况责任怎么算?
回复
applan
2006年03月28日 20:57:49
6楼

7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。
回复
gguuoojjuunn
2006年03月28日 22:17:54
7楼



6楼上传的GB50045-95(2005版)。

1)7.4.8条的条文解释是:对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。

2)我觉得7.4.8条跟7.4.7.1条似乎有点矛盾:

3)7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

4)矛盾之处在于:如果同时设置了高位消防水箱和增压设施时,既然30s能启动消防主泵,此高位消防水箱的作用仅限于平时稳压补水了,因此其储水量可大大缩减,只需根据每几天或每周稳压所需水量来定,或者取消,直接从生活水箱吸水。

5)7.4.7.1规定的消防储水量,是不是仅用于不设消防泵,可依托外部消防力量在10min能赶到的情况?但是规范又没有明确这么说。

6)简言之:我想把一个设了增压设备的消防系统的消防水箱整到3m3,消防审查的时候通的过不?

回复
gguuoojjuunn
2006年03月28日 23:18:10
8楼
还有,7.4.8.1条的规定真的有点奇怪: 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s。

为啥子是“不应大于”呢,我选个10L/s为什么不可以呢?
回复
kibo
2006年03月29日 09:09:37
9楼

规范规定30S内启动消防主泵,是建立在目前设备正常启动的基础上的。但是不能不考虑,为了更保险,比如消防主泵没有正常启动、或者设备故障延时启动,那30S以后就没有水来灭火了。30S的时间消防员不可能赶到现场采取措施。但是屋顶有一个水箱就不同了,通常以初期火灾的用水量,应该可以保持水量到外救到达现场。虽然说高层立足自救,但是还是需要消防员救火的。
规范作出上面规定的目的,就是要求结合实际情况,从火灾发生开始,一定要建筑物始终有灭火用水。
回复
shao
2006年03月29日 12:02:57
10楼
同意楼上的意见.

另,稳压设备中的水泵不是用来灭火的,而是为气压罐补水的.
在气压罐容积确定的情况下,水泵流量过大,水泵启闭会过于频繁,对使用寿命不利.
回复
gguuoojjuunn
2006年03月30日 13:06:44
11楼
同意并感谢两位同志的意见。
想想的确是这样,即使火灾时消防水箱30s后出水压力变低,还可以用盆子之类的接水扑火,总比没水好——尽管这样的情况的发生几率很低。

总体上感觉这个论坛的质量比其它论坛要高。支持。
回复

相关推荐

APP内打开