为什么有的泵进口压力表会比膨胀水箱高度还大,机组进口压力表比泵出口压力表还高
为什么有的泵进口压力表会比膨胀水箱高度还大,机组进口压力表比泵出口压力表还高
12楼
肯定不正常,检查一下,可能是水泵安装上出了问题,
回复
13楼
检查一下压力表。水泵的前后是否有连通管啊
回复
14楼
同意.
回复
15楼
“水锤“---呵呵!
回复
16楼
现在使用的机械式压力表误差比较大。即使校验过的也不能保证同一点测出相同的值。
回复
17楼
老大,为什么说如果膨胀水箱与泵有高差的话,泵进口压力会比膨胀水箱高度还大?
冷水机组进口压力表的测点比水泵出口压力表位置低,测得的机组进口压力有可能比泵出口测得的压力稍高些.?
回复
18楼
如果在运行过程中,你最好把静压考虑进去。
回复