为什么有的泵进口压力表会比膨胀水箱高度还大
liss107
liss107 Lv.2
2006年03月28日 10:58:06
来自于中央空调
只看楼主

为什么有的泵进口压力表会比膨胀水箱高度还大,机组进口压力表比泵出口压力表还高

为什么有的泵进口压力表会比膨胀水箱高度还大,机组进口压力表比泵出口压力表还高
免费打赏
zys0000
2006年06月02日 22:28:49
12楼

肯定不正常,检查一下,可能是水泵安装上出了问题,
回复
yantao-816
2006年06月19日 14:34:59
13楼
检查一下压力表。水泵的前后是否有连通管啊
回复
njzxh
2006年06月19日 17:21:56
14楼


同意.
回复
jsha_zy
2006年07月24日 10:28:05
15楼

“水锤“---呵呵!
回复
shigu
2006年07月24日 11:55:16
16楼
现在使用的机械式压力表误差比较大。即使校验过的也不能保证同一点测出相同的值。
回复
alian226
2006年07月24日 19:39:39
17楼

老大,为什么说如果膨胀水箱与泵有高差的话,泵进口压力会比膨胀水箱高度还大?
冷水机组进口压力表的测点比水泵出口压力表位置低,测得的机组进口压力有可能比泵出口测得的压力稍高些.?
回复
zqt_77
2006年07月25日 09:06:52
18楼
如果在运行过程中,你最好把静压考虑进去。