8、9度设防填充墙拉结筋问题
被抛弃的小孩
2011年03月01日 23:53:18
来自于建筑施工
只看楼主

05J701-4中规定8、9度设防填充墙拉结筋需要通长设置。但当在施工中,填充墙两侧均为剪力墙或框架柱时,拉结筋该如何设置呢?本人见过两种施工方法: 1、当主体结构剪力墙、框架柱钢筋绑扎完成后,开始砌筑填充墙,墙中直接设置整根拉结筋(没有接头),且满足与主体结构之间的锚入长度,砌筑至梁底。再支设柱墙、楼板和梁模及绑扎楼板、梁钢筋,浇筑混凝土。 个人感觉此方法在能保证模板加固和浇筑混凝土时对拉结筋扰动条件下:填充墙拉结筋施工最佳。但施工中交叉作业繁琐,工期较长。

05J701-4中规定8、9度设防填充墙拉结筋需要通长设置。
但当在施工中,填充墙两侧均为剪力墙或框架柱时,拉结筋该如何设置呢?
本人见过两种施工方法:
1、当主体结构剪力墙、框架柱钢筋绑扎完成后,开始砌筑填充墙,墙中直接设置整根拉结筋(没有接头),且满足与主体结构之间的锚入长度,砌筑至梁底。再支设柱墙、楼板和梁模及绑扎楼板、梁钢筋,浇筑混凝土。
个人感觉此方法在能保证模板加固和浇筑混凝土时对拉结筋扰动条件下:填充墙拉结筋施工最佳。但施工中交叉作业繁琐,工期较长。
2、常规方法:主体结构施工完成,进行填充墙拉结筋植筋或焊接预埋拉结筋,但因为是8、9度设防,拉结筋需要通长设置,施工中一般不可能在砌筑前植整根拉结筋或焊接通长筋,不利于砖的砌筑;即便是焊接通长筋,也是在边砌筑边焊接,施工速度较慢。为此很多地方都把拉结筋分两段(两侧)植筋,当砌筑到拉结筋高度时,拉结筋在中间搭接(如果采用圆钢6mm,那么端头还需要做弯钩,在搭接中两根钢筋上下(由于墙宽原因弯钩不能水平搭接)搭接厚度=12mm,已经达到规范中灰缝最大厚度。且灰缝中的搭接效果不好,搭接长度又是多少,是否按配筋砌体要求取55D?

个人想法:根据汶川地震有关资料,填充墙拉结筋在地震时对人身安全有十分大的作用。这种常规施工方法能保证拉结筋的作用吗?
化学植筋使用圆钢感觉不怎么好,但又没看见有什么规范要求不准用。还有植筋成孔,也很容易对主体纵筋破坏。但现场施工中为了不破坏模板和拉结筋位子准确,植筋成了首选。
本人才毕业不久,请大家多多指点。
免费打赏
被抛弃的小孩
2011年03月02日 18:26:52
2楼
居然没人回帖5555555555555555
回复
古今
2011年03月05日 18:56:48
3楼
你的第一种方法施工中一般不会采用,不但繁琐而且还不太使人接受,模板的支撑系统如何连接?梁底板如何安装?柱子加固也成问题。
拉接筋通长设置为什么不能搭接?
弯钩也好直钩也罢,搭接时在灰缝里依然可以错开,注意不要重叠即可。
回复
佘文文
2011年07月07日 17:36:41
4楼
砌体结构设计规范GB50003-2001
第6.3.4条 墙体转角处和纵横墙交接处宜沿竖向每隔400~500mm设拉结钢筋,其数量为每120mm墙厚不少于1φ6或焊接钢筋网片,埋入长度从墙的转角或交接处算起,每边不小于600mm。

第6.3.5条 对灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土砌块或其他非烧结砖,宜在各层门、窗过梁上方的水平灰缝内及窗台下第一和第二道水平灰缝内设置焊接钢筋网片或2φ6钢筋,焊接钢筋网片或钢筋应伸入两边窗间墙内不小于600mm。
当灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土砌块或其他非烧结砖实体墙长大于5m时,宜在每层墙高度中部设置2~3道焊接钢筋网片或3φ6的通长水平钢筋,竖向间距宜为500mm。

所以,填充墙拉结筋并不需要沿墙通长设置!
回复
zlq1318
2014年03月31日 12:46:44
5楼

填充墙拉结筋是否通长设置与地震烈度有关,8、9度抗震规范要求“应拉通”,6~7度宜拉通!