本人一直比较疑惑,对应消防水池的进水管,之前一直是在进消防水池前一分为二,变成两根进水管,保证消防安全性,最近看到别人的一些图上消防水池进水管都只有一根管子,没有一分为二,而且审图也过了,可以这样做了么?
本人一直比较疑惑,对应消防水池的进水管,之前一直是在进消防水池前一分为二,变成两根进水管,保证消防安全性,最近看到别人的一些图上消防水池进水管都只有一根管子,没有一分为二,而且审图也过了,可以这样做了么?
12楼
只需设一根的
回复
13楼
1根就行了阿
回复
14楼
条文解释很清楚。主要是由于老式浮球阀的过水断面造成的。不是一定要两个的。
回复
15楼
回复
16楼
消防水池分两格时,进水管可只设置一根,设置两根主要是检修方便
回复
17楼
回复
18楼
可以,只要保证水池的水量能够满足一次灭火用量的最大值,而不需要中间补水
回复
19楼
可以的。只是保障水池的进水量能够满足一次灭火用量的最大值延续补水,并非出水管。
回复
20楼
正解!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复
21楼
用浮球阀的必须要两个,其它的水位控制阀,可用一根的