请教 消防水池进水管是否需要两根?
z651595680
z651595680 Lv.2
2011年02月28日 16:31:36
只看楼主

本人一直比较疑惑,对应消防水池的进水管,之前一直是在进消防水池前一分为二,变成两根进水管,保证消防安全性,最近看到别人的一些图上消防水池进水管都只有一根管子,没有一分为二,而且审图也过了,可以这样做了么?

本人一直比较疑惑,对应消防水池的进水管,之前一直是在进消防水池前一分为二,变成两根进水管,保证消防安全性,最近看到别人的一些图上消防水池进水管都只有一根管子,没有一分为二,而且审图也过了,可以这样做了么?
免费打赏
lxj_lxjlxj
2011年03月16日 12:55:34
12楼
只需设一根的
回复
lg.77
2011年04月07日 16:39:54
13楼
1根就行了阿
回复
zjd6
2011年04月20日 10:54:41
14楼
条文解释很清楚。主要是由于老式浮球阀的过水断面造成的。不是一定要两个的。
回复
慈悲
2011年04月20日 16:14:14
15楼
回复
xman902
2011年04月23日 00:18:24
16楼
消防水池分两格时,进水管可只设置一根,设置两根主要是检修方便
回复
jianqiu7117
2011年04月23日 22:27:09
17楼
没有要求必须两根,一根可以满足要求。
回复
jiangke7604
2011年04月24日 21:25:04
18楼
可以,只要保证水池的水量能够满足一次灭火用量的最大值,而不需要中间补水
回复
czr1118
2011年04月30日 16:00:43
19楼
可以的。只是保障水池的进水量能够满足一次灭火用量的最大值延续补水,并非出水管。
回复
faddaf310
2011年05月03日 11:31:26
20楼


正解!
回复
yzylt
2011年05月13日 10:51:44
21楼
用浮球阀的必须要两个,其它的水位控制阀,可用一根的
回复