请教 消防水池进水管是否需要两根?
z651595680
z651595680 Lv.2
2011年02月28日 16:31:36
只看楼主

本人一直比较疑惑,对应消防水池的进水管,之前一直是在进消防水池前一分为二,变成两根进水管,保证消防安全性,最近看到别人的一些图上消防水池进水管都只有一根管子,没有一分为二,而且审图也过了,可以这样做了么?

本人一直比较疑惑,对应消防水池的进水管,之前一直是在进消防水池前一分为二,变成两根进水管,保证消防安全性,最近看到别人的一些图上消防水池进水管都只有一根管子,没有一分为二,而且审图也过了,可以这样做了么?
免费打赏
zqqllp
2011年02月28日 16:50:32
2楼
不能,必须2根
回复
w-jwei
2011年02月28日 17:21:40
3楼
如果用浮球阀的必须要两个,其它的水位控制阀,可用一根的

yongzhang724:同意你的看法。

回复
whq9317
2011年03月01日 16:00:22
4楼
用一根没有问题。规范讲的是消防管网的进水管不得少于一根,是指经消防水泵加压后接入室外管网的管道不得少于一根。
回复
yifengege
2011年03月01日 22:33:57
5楼
xuexie学习,学习,呵呵
回复
飞鱼
2011年03月02日 00:53:10
6楼
哦,消防水池进水管我一般都是只做一根的。。。。因为设两个只是考虑一用一备,而消防水池进水的概率很低,检修不成问题
回复
fwj0668
2011年03月02日 01:55:38
7楼
消防水池进水管可以只做一根的,但水池的进水阀和进水阀的控制阀门要做2套,方便检修吧!
回复
tjch1219
2011年03月07日 14:08:53
8楼
学习 学习
回复
tjs2014
2011年03月07日 14:33:06
9楼
你从哪里看到不能用一路管道,规范上有吗。别人的能通过说明符合规范的 ,好好看看规范
回复
qiu-710055
2011年03月07日 21:34:22
10楼
第一:消防水池补水的进水管没有要求设计2根。消防水池要求贮存足够的消防水量,检修与补水同时发生的情况可以忽略,不允许这样运行管理的
第二:进水管设计2个浮球阀的原因不是检修,可参见规范条文说明,这是因为浮球阀的过流断面只要管径的一半,所以设计2个,并且要求在同一标高;但是通常很少采用传统的浮球阀了,而采用遥控浮球阀...也有叫水力控制阀的,可参见国标图 小型仪表和特种阀门安装图集
回复
z651595680
2011年03月08日 12:47:40
11楼
谢谢斑竹。。。意思是我用液压阀就可以只设置一根么?
回复

相关推荐