请教 消防水池进水管是否需要两根?
z651595680
z651595680 Lv.2
2011年02月28日 16:31:36
只看楼主

本人一直比较疑惑,对应消防水池的进水管,之前一直是在进消防水池前一分为二,变成两根进水管,保证消防安全性,最近看到别人的一些图上消防水池进水管都只有一根管子,没有一分为二,而且审图也过了,可以这样做了么?

本人一直比较疑惑,对应消防水池的进水管,之前一直是在进消防水池前一分为二,变成两根进水管,保证消防安全性,最近看到别人的一些图上消防水池进水管都只有一根管子,没有一分为二,而且审图也过了,可以这样做了么?
免费打赏
yan_jianhua
2011年05月18日 13:22:48
22楼
第一:消防水池补水的进水管没有要求设计2根。消防水池要求贮存足够的消防水量,检修与补水同时发生的情况可以忽略,不允许这样运行管理的
第二:进水管设计2个浮球阀的原因不是检修,可参见规范条文说明,这是因为浮球阀的过流断面只要管径的一半,所以设计2个,并且要求在同一标高;但是通常很少采用传统的浮球阀了,而采用遥控浮球阀...也有叫水力控制阀的,可参见国标图 小型仪表和特种阀门安装图集
回复
wj_sunny2000
2011年05月21日 00:17:23
23楼
同意楼上的意见
回复
whq9317
2011年05月22日 16:45:12
24楼
同意地板的意见!!!
回复
枕边游戏
2011年05月24日 08:22:49
25楼
学习了 哈哈~!
回复
霸王龙
2011年05月26日 09:19:29
26楼
如果只有一路来水,一根进水管就够了,
如果有不同方向上的两路来水,为了减小消防水池容积可以设两个进水管。
回复
huangsuihua
2011年05月26日 13:02:55
27楼
消防生活用水必须是双路水源进管,经过水表后成环供水,消防水池进水管可以一根,需要双浮球阀进水,主要是考虑一个浮球阀发生故障,至少还有一个运行不至于停水,保证消防水安全。
回复
yisi308dd
2011年10月24日 16:33:43
28楼
我的用浮球阀的,我是师父都是用2跟进水管的....
回复
shenpr
2011年10月25日 09:08:16
29楼
只要进水管满足补水时间不超过48小时,一根是没问题的,设2根主要是考虑老式浮球阀的过水断面小。
回复
星空点点
2011年10月25日 15:18:55
30楼
这个没有严格的规定,看你自己想怎么设了。
回复
chejinyong
2011年12月01日 13:51:55
31楼
还是两根比较好,方便
回复

相关推荐